3 系统施工 3.1 一般规定 3.1.1 火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联 动逻辑说明等必要的技术文件. 3.1.2 火灾自动报警系统施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收) 、检验(包括绝缘电 阻、接地电阻) 、调试、设计变更等相关记录. 3.1.3 火灾自动报警系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查. 3.1.4 火灾自动报警系统竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告. 3.2 布线 3.2.1 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB
50303 的规定. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.2 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB
50116 的规 定,对导线的种类、电压等级进行检查. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.3 在管内或线槽内的布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂 物. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管 内或线槽的同一槽孔内. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.5 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结.导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.6 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其 长度不应大于 2m. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.2.7 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.8 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
1 管子长度每超过 30m,无弯曲时;
2 管子长度每超过 20m,有1个弯曲时;
3 管子长度每超过 10m,有2个弯曲时;
4 管子长度每超过 8m,有3个弯曲时. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.2.9 金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;
在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母. 塑料管入盒应采取相应固定措施. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.10 明敷设各类管路和线槽时, 应采用单独的卡具吊装或支撑物固定. 吊装线槽或管路的吊杆直径 不应小于 6mm. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.2.11 线槽敷设时,应在下列部位设置吊点或支点:
1 线槽始端、终端及接头处;
2 距接线盒 0.2m 处;
3 线槽转角或分支处;
4 直线段不大于 3m处. 检查数量:全数检查. 检验方法:尺量、观察检查. 3.2.12 线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角.并列安装时,槽盖应便于开启. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变 形缝的两侧应固定,并留有适当余量. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.2.14 火灾自动报警系统导线敷设后,应用 500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘 电阻值不应小于 20MΩ. 检查数量:全数检查. 检验方法:兆欧表测量. 3.2.15 同一工程中的导线,应根据不同用途选不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致.电源 线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察检查. 3.3 控制器类设备的安装 3.3.1 火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下 称控制器) 在墙上安装时, 其底边距地(楼)面高度宜为 1.3~1.5m, 其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m, 正面操作距离不应小于 1.2m;