编辑: 摇摆白勺白芍 2015-04-17

5035 火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程 HJ 563―2010 DL/T

5120 小型电力工程直流系统设计规程 DL/T

5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T

5153 火力发电厂厂用电设计技术规定 HJ/T

75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T

76 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令 第344 号) 《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》(国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察 局令 第17 号) 《建设项目(工程)竣工验收办法》(计建设(1990)

1215 号) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令 第13 号)

3 术语和定义 GB/T

21509 确立的以及下列术语和定义适用于本标准. 3.1 选择性非催化还原法 selective non-catalytic reduction (SNCR) 利用还原剂在不需要催化剂的情况下有选择性地与烟气中的氮氧化物(NOx)发生化学反应,生 成氮气和水的方法. 3.2 脱硝系统 denitrification system 采用物理或化学的方法脱除烟气中氮氧化物(NOx)的系统,本标准中指选择性非催化还原法脱 硝系统. 3.3 还原剂 reductant 脱硝系统中用于与 NOx 发生还原反应的物质及原料. 3.4 氨逃逸浓度 ammonia slip 脱硝系统运行时空气预热器入口烟气中氨的质量与烟气体积(101.325kPa、0℃,干基,过量空 气系数 1.4)之比,一般用 mg/m3 表示. 3.5 系统可用率 system availability 脱硝系统每年正常运行时间与锅炉每年总运行时间的百分比.按公式(1)计算: % 可用率=

100 * ? A B A (1) 式中: A ――锅炉每年总运行时间,h;

B ――脱硝系统每年总停运时间,h. 3.6 锅炉最大连续工况 boiler maximum continuous rating 锅炉与汽轮机组设计流量相匹配的最大连续输出热功率时的工况,简称 BMCR 工况. 3.7 锅炉经济运行工况 boiler economic continuous rating 锅炉经济蒸发量下的工况,对应于汽轮机机组热耗保证工况,简称 BECR 工况.

2 HJ 563-2010

3 4 污染物与污染负荷 4.1 脱硝系统设计前应收集附录 A 中规定的原始参数. 4.2 新建锅炉加装脱硝系统的烟气设计参数宜采用 BMCR 工况、 NOx 和烟尘浓度为设计值时的烟气参 数;

校核值宜采用 BECR 工况下烟气量、NOx 和烟尘浓度为最大值时的烟气参数. 4.3 已建锅炉加装脱硝系统时,其设计工况和校核工况宜根据实测烟气参数确定,并考虑燃料的变化 趋势. 4.4 烟气参数应按 GB/T

16157 进行测试.

5 总体要求 5.1 一般规定 5.1.1 SNCR 法适用于脱硝效率要求不高于 40%的机组. 5.1.2 脱硝工程的设计应由具备相应资质的单位承担,设计文件应按规定的内容和深度完成报批和批 准手续,并符合国家有关强制性法规、标准的规定. 5.1.3 脱硝工程总体设计应符合下列要求: a)工艺流程合理;

b)还原剂使用便捷;

c)方便施工,有利于维护检修;

d)充分利用厂内公用设施;

e)节约用地,工程量小,运行费用低. 5.1.4 应装设符合 HJ/T

76 要求的烟气排放连续监测系统,并按照 HJ/T

75 的要求进行连续监测. 5.2 工程构成 5.2.1 SNCR 脱硝工程主要包括还原剂的储存与制备、输送、计量分配及喷射. 5.2.2 还原剂的储存与制备包括尿素储仓或液氨(氨水)储罐,以及尿素溶解、稀释或液氨蒸发、氨 气缓冲等设备. 5.2.3 还原剂的输送包括蒸汽管道、水管道、还原剂管道及输送泵等. 5.2.4 还原剂的计量分配包括还原剂、雾化介质和稀释水的压力、温度计量设备,以及流量的分配设 备等. 5.2.5 还原剂的喷射包括喷射枪及电动推进装置等. 5.3 总平面布置 5.3.1 总平面布置应符合 GB