编辑: 摇摆白勺白芍 | 2015-04-17 |
50016、GB
50222 和GB
50229 等防火、防爆有关规范的规定. 5.3.2 总平面布置应遵循设备运行稳定、管理维修方便、经济合理、安全卫生的原则,并应与电厂总 体布置相协调. HJ 563―2010
4 5.3.3 架空管线、直埋管线与沟道相接时,应在设计分界线处标明位置、标高、管径或沟道断面尺寸、 坡度、坡向管沟名称、引向何处等. 5.3.4 平台扶梯及检修起吊设施的布置应尽量利用锅炉已有的设施. 5.3.5 管道及附件的布置应满足脱硝施工及运行维护的要求,避免与其它设施发生碰撞. 5.3.6 尿素溶解和储存设备应就近布置在锅炉附近的空地上. 5.3.7 尿素溶液稀释设备尽可能紧靠锅炉布置,一般以地脚螺栓的形式固定在紧邻锅炉的 0m 标高的 空地上. 5.3.8 计量分配设备应就近布置在喷射系统附近锅炉平台上,以焊接或螺栓的形式固定. 5.3.9 若采用液氨还原剂,氨区宜布置在地势较低的地带;
还原剂区应单独设置围栏,设立明显警示 标记,并应考虑疏散距离. 5.3.10 液氨贮罐区宜设环形消防道路,场地困难时,可设尽头式道路,但应设回转场地,并符合 GB50229 的规定. 5.3.11 液氨储罐应设置防止阳光直射的遮阳棚,遮阳棚的结构应避免形成可集聚气体的死角. 5.3.12 在地上、半地下储氨罐或储氨罐组,应按 GB
50351 设置非燃烧、耐腐蚀材料的防火堤.
6 工艺设计 6.1 一般规定 6.1.1 脱硝系统氨逃逸浓度应控制在 8mg/m3 以下. 6.1.2 脱硝系统对锅炉效率的影响应小于 0.5%. 6.1.3 脱硝系统应能在锅炉最低稳燃负荷工况和 BMCR 工况之间的任何负荷持续安全运行. 6.1.4 脱硝系统负荷响应能力应满足锅炉负荷变化率要求. 6.1.5 脱硝系统应不对锅炉运行产生干扰,也不增加烟气阻力. 6.1.6 还原剂储存系统可几台机组共用,其它系统按单元机组设计. 6.1.7 脱硝系统设计和制造应符合安全可靠、连续有效运行的要求,服务年限应在
30 年以上,整个寿 命期内系统可用率应不小于 98%. 6.2 还原剂选择 6.2.1 脱硝工艺中常用的还原剂主要有尿素、液氨和氨水. 6.2.2 火电厂烟气脱硝系统一般采用尿素为还原剂,系统主要由尿素溶液储存与制备、尿素溶液输送、 尿素溶液计量分配以及尿素溶液喷射等设备组成. 6.2.3 以液氨和氨水为还原剂的脱硝系统一般适用于中小型锅炉,其工艺要求参见附录 B. 6.3 尿素溶液储存和制备系统 6.3.1 宜将尿素制备成质量浓度为 50%的尿素溶液储存. 6.3.2 尿素溶液的总储存容量宜按照不小于所对应的脱硝系统在 BMCR 工况下 5d (每天按 24h 计) 的 总消耗量来设计. HJ 563-2010
5 6.3.3 尿素溶解设备宜布置在室内,尿素溶液储存设备宜布置在室外.设备间距应满足施工、操作和 维护的要求,结合电厂所在地域条件考虑尿素溶液管道的保温. 6.3.4 尿素筒仓应至少设置一个,应设计成锥形底立式碳钢罐,并设置热风流化装置和振动下料装置, 以防止固体尿素吸潮、架桥及结块堵塞. 6.3.5 尿素溶解罐应至少设置一座,采用不锈钢制造. 6.3.6 尿素溶解罐应设有人孔、尿素或尿素溶液入口、尿素溶液出口、通风孔、搅拌器口、液位表、 温度表口和排放口等. 6.3.7 尿素溶解罐和尿素溶液储罐之间应设置输送泵,输送泵可采用离心泵. 6.3.8 尿素溶液储罐应设两座,并设伴热装置. 6.3.9 尿素溶液储罐宜采用玻璃钢(FRP)或不低于