特别报道 责任编辑/阮元版式设计/庄文新 2015年9月18日/星期五 A16 隐患单位 (性质 负责人) 地址 存在隐患 杭州 杭州市上城区平海公寓 商住楼 洪蕾 杭州市上城区岳王路27号1.

火灾自动报警系统处于故障状态, 不能恢复正常运行;

2.室内消火栓系统不能正常使用;

3.自动喷水灭火系统不能正常使用. 杭州市滨江区旅游水印城 住宅小区 卓建国 杭州市滨江区水印路56号1.室内消火栓不能正常使用;

2.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行;

3.火灾自动报警系统处于故障状态, 不能恢复正常运行;

4.自动消防设施不能正常联动. 宁波 宁波轻纺城 市场 姜适伟 宁波市鄞州区石矸街道雅 戈尔大道117号1.棚三区、 五区南侧违章搭建, 占用防火间距、 消防车道, 导致与辅三区防火间距不足;

2.棚三区、 五区北侧违章搭建, 占用防火间距、 消防车 道, 导致与童装区防火间距不足;

3.棚四区、 六区南侧违章搭建, 占用防火间距、 消防车道, 导致与辅四区防火间距不足;

4.棚四区、 六区北侧违 章搭建, 占用防火间距、 消防车道, 导致与邮局防火间距不足;

5.棚三区、 五区东侧消防车道、 棚四区、 六区西侧消防车道停放大量电瓶车占用 消防车道;

6.棚三区、 五区建筑外围南侧、 北侧、 西侧存在违章搭建, 棚四区、 六区外围南侧、 北侧存在违章搭建, 违章面积约为1200平方米;

7. 棚三区、 四区、 五区、 六区屋顶为无防火处理的铁皮结构, 采用木龙骨吊顶, 部分商户使用可燃材料装修;

8.棚三区、 四区、 五区六区室内消火栓 数量不足;

9.棚三区、 五区未按要求设置自动喷水灭火系统;

棚四区、 六区违章搭建后建筑面积超3000平方米, 未设置自动喷水灭火系统;

10. 棚三区、 五区未按要求设置火灾自动报警系统;

棚四区、 六区违章搭建后建筑面积超3000平方米, 未设置火灾自动报警系统;

11.棚三区、 四区、 五区、 六区内用电混乱, 存在商户私拉电线等现象;

棚三区、 四区、 五区、 六区内部分疏散指示标志、 应急照明灯损坏. 宁波市镇海东州建材批发市场 市场 贝国生 宁波市镇海区骆驼街道明 斌路199号1.1#楼、 2#楼之间加盖顶棚, 占用防火间距, 影响1#、 2#楼疏散;

2.存在大量违章搭建, 面积约为24000平方米;

3.1#楼、 2#楼南侧屋顶停车场加顶, 用途 改为商场, 防火分区面积超过规范规定;

4.2#楼内部连廊加顶, 室外连廊形成内部市场, 导致防火分区面积超过规范规定;

5.1#楼、 2#楼一层至八层已 装修部分未经审批,

一、 二层装修后内走道未设置排烟设置;

6.1#楼、 2#楼一层、 二层市场部分商户装修后遮挡、 拆除喷头、 感烟探头;

7.1#楼、 2#楼一层、 二层市场部分商户使用可燃材料装修;

8.1#楼、 2#楼一层、 二层市场部分装修后未按要求设置应急照明、 疏散指示标志;

9.1#楼五至八层使用功能改为 公寓;

10.1#楼五至八层走道中间设置防盗门, 影响疏散;

11.1#楼五至八层公寓装修后走道内未设置应急照明;

12.2#楼八层采用格栅吊顶, 自动喷水灭 火系统设置不符合要求;

13.火灾自动报警系统处于故障状态, 不能恢复正常运作;

14.消火栓系统无水. 温州 温州商贸城 市场 卢智旭 温州市鹿城区鹿城路215号1.消防车道被占用;