6.改变使用性质后, 室外消火栓水量由15L/s增加至 30L/s, 室外供水能力不足. 丽水 浙江新云木业集团有限公 司厂房 劳动密集型企业 廖复新 云和县云和镇中山路378号1.1#、 3#厂房未设置自动喷水灭火系统;

2.1#、 3#厂房未设置火灾自动报警系统;

3.1#、 3#厂房内未按规定设置消防应急照明;

4. 1#、 3#厂 房首层未按规定设置封闭楼梯间, 1#厂房4层封闭楼梯间与相邻部位设置孔洞未封堵;

5.3#厂房4层仓库与生产车间未进行防火分隔;

6.厂 房内喷漆工段与相邻部位未进行防火分隔, 喷漆工段未采用防爆电气设备;

7.

1、 3#厂房与相邻建筑的防火间距不符合规范要求. 浙江奥吉卫浴有限公司厂房 劳动密集型企业 吴地安 庆元工业园区五都工业园 曙光路7号1.擅自将丁类厂房改作丙类厂房 (木器厂房) , 未设置自动喷水灭火系统;

2.室内消火栓设置不足;

3.应急照明、 疏散指示标志设置不符合规范 要求;

4.未按规范要求设置封闭楼梯间, 首层未形成封闭楼梯间;

5.厂房喷漆工段与相邻部位未进行防火分隔, 喷漆工段未采用防爆电气设 备;

6.擅自将丁类厂房改作丙类厂房, 消防用水量设计不足;

7.生产车间与仓库未按规范要求进行防火分隔;

8.首层设置木质楼板夹层. 台州 台州市路桥机电五金城 商市场 潘晨波 台州市路桥区东路桥大道 359号1.主楼、 1号、 2号楼建筑之间违章搭建塑料雨棚, 排烟面积不足, 防火分区超面积;

2.1号楼与2号楼之间防火间距不足6米;

3.3号至18号楼建 筑之间的防火间距均不足6米, 且违章搭建塑料雨棚, 排烟面积不足, 防火分区超面积;

4.1号、 2号楼一层吊顶采用木龙骨;

5.内走道两侧乱堆 货物, 占用疏散通道;

6.2号楼第二层仅设置一部疏散楼梯;

7.2号楼公寓用房明火 (厨房) 未集中设置, 且与市场未进行有效防火分隔;

8.主楼 三至五层西面办公用房袋形走道过长;

东面与

一、 二层商场共用疏散楼梯;

9.主楼未设置封闭楼梯间, 未自然开窗;

10.主楼火灾自动报警系统 和自动喷水灭火系统瘫痪, 无法正常使用;

11.市场内电线私拉乱接, 且未套管保护. 临海市古城街道紫阳街 火灾隐患集中区域 临海市人民政府 台州市临海市古城街道 1.建筑耐火等级低, 大多为木结构, 耐火等级为四级;

2.户内电气线路安装不符合要求, 未套管保护;

3.消防设施配置不到位, 紫阳街沿街设置 了室外消火栓, 但通道狭窄, 消防车无法通行. 台州市玉环县新民小区 火灾隐患集中区域 玉环县人民政府 台州市玉环县 1.出租户将违章搭建房屋出租.全县除2处新民小区有审批外, 其余26处新民小区和56处外来务工人员聚居点均为违章建筑, 存在先天的 安全隐患;

2.部分出租房耐火等级较低;

3.承租户消防安全意识淡薄、 逃生自救能力低;

4.消防安全管理混乱.电瓶车乱接电线充电现象严重, 建筑走道内随意晾晒衣物, 楼梯间堆放大量自行车, 一旦发生火灾不仅影响人员疏散, 而且易导致火势蔓延扩大. 舟山 浙江省舟山玩具厂 劳动密集型企业 王代囊 岱山县高亭镇沿港西路 42号1.擅自改变原有防火分区, 造成防火分区面积超过规定50%;

2.室内消火栓系统水池容量不足;

3.厂房内未设置火灾自动报警系统;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)