编辑: 贾雷坪皮 2015-06-28

1 套调压计量装置,主要功能为调压、计量. 该站目前进站气源来自安澜站,由井北线接入站内(进站管径 D159*

6、运行压力 为0.8MPa),天然气经站内调压、计量后,天然气分

4 路分别送往: 1)正川公司(管径 D219*

7、运行压力为 0.4Mpa、日用气量 7*104 Nm3 /d);

2)歇马管线(管径 D159*

6、运行压力为 0.4MPa、日用气量 2*104 Nm3 /d);

新槽房天然气调压计量站改造工程环境影响报告表 -

5 - 3)城南管线(管径 D219*

7、运行压力为 0.4MPa、日用气量 8.5*104 Nm3 /d);

4)思凯管线(管径 D159*

6、运行压力为 0.4MPa、日用气量 2.6*104 Nm3 /d);

该站现有装置设计出站压力为 1.6MPa,日设计供气量为 25*104 Nm3 /d. 为进一步提升新槽房天然气输气能力,重庆燃气集团股份有限公司拟投资

389 万 元实施 新槽房天然气调压计量站改造工程 (本项目),建设内容为:新增

1 套二 级调压系统(设计出站压力 1.6MPa),并新建

1 条外环输气管线进站连接管线(管径 D323*

9、设计压力 4.5MPa、240m),1 条井北线返输管道(管径 D323*

9、设计压 力1.6MPa、520m、切断现有 D159*6 井北线进站管线供气),同时项目预留远期接口 (DN300). 本项目设置二级调压系统,其中:一级调压器进口设计压力为 4.5Mpa,实际运行 压力为 4MPa,出口压力为 2MPa;

二级调压器出口设计压力为 1.6MPa,实际最大运行 压力为 0.8MPa.本项目设计供气能力 110*104 Nm?/d,气体出口设置为

2 路: 1)通过井北线返输管道接入井北线,实现对井北线的返输供气;

2)接入现有调压计量橇进口主管上(割断现有井北线进站管道供气,该管道按公 司相关资产管理程序处理,不在本工程范围内),实现对现有调压计量装置的供气. 同时考虑到未来龙凤街道区域用气量有可能增加,设计考虑预留 DN300 分输口, 对未来不可预见需求用气进行供气. 项目的实施不会对现有工程调压计量系统、出气管线进行改造,项目实施后日设 计供气量由原来的 25*104 Nm3 /d 提升到 110*104 Nm3 /d. 根据《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建 设项目环境保护管理条例》、《重庆市环境保护条例》等以及重庆市的相关规定,该 项目需进行环境影响评价.依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018.4), 本项目属于 第94 条 城市天然气供应工程 ,本项目应编制 环境影响报告表 . 受重庆燃气集团股份有限公司的委托,本公司承担该项目的环境影响评价工作.接 受委托后我所即组织技术人员,根据项目特点,现场调查,收集资料,在此基础上, 编制完成《重庆燃气集团股份有限公司新槽房天然气调压计量站改造工程环境影响报 告表》,现按有关规定程序报重庆市北碚区生态环境局审批,敬请审查. 新槽房天然气调压计量站改造工程环境影响报告表 -

6 - 评价构思:本项目为无人值守站,运行过程无生活污水和废气排放.项目拟切断现 有D159*6 井北线进站管线,该管道由业主按资产管理程序处理,不在本工程范围内. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)可知,本项目属于 第141 城市天然气供应工程 ,地下水环境影响评价类别为 IV 类,可不进行分析评价. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018),本项目正常运行过程 中无废气产生和排放,对大气环境基本无影响,可不进行分析评价. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目为无人值守 站,运行过程无废水产生和排放,对水环境基本无影响,本次不对地表水环境分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),本项目环境风险潜势为 ?,开展简单分析. 1.2 工程内容及规模 1.2.1 项目概况 (1)项目名称:新槽房天然气调压计量站改造工程 (2)建设单位:重庆燃气集团股份有限公司 (3)建设性质:改扩建 (4)建设地点:重庆市北碚区龙凤桥街道长滩村新槽房天然气调压计量站 (5)行业类别:D4511 天然气生产和供应业 (6)总投资:总投资

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题