编辑: 贾雷坪皮 | 2015-06-28 |
389 万元 (7)劳动定员:该站为无人值守场站 (8)建设工期:3 个月 (9)建设内容及生产规模:本项目依托新槽房天然气调压计量站,新建
1 条外环 输气管线进站连接管线(管径 D323*
9、设计压力 4.5MPa、240m),新增二级调压系 统 (设计压力 1.6MPa) ,
1 条井北线连接管线 (管径 D323*
9、 设计压力 1.6MPa、 520m、 取消现有 D159*6 井北线进站管线),同时项目预留远期接口(DN300). 项目实施后日设计供气量由原来的 25*104 Nm3 /d 提升到 110*104 Nm3 /d. 1.2.2 项目组成 项目组成及主要工程内容见表 1.1. 新槽房天然气调压计量站改造工程环境影响报告表 -
7 - 表1.1 项目组成及主要工程内容一览表 序号 项目分类 工程内容 备注
1 主体工程 1.1 调压计量 装置 依托现有工程场地,在现有工程北侧闲置区域设置
1 套二级 调压系统装置(自力式调压器、带自动报警及降压后自动复位功 能),项目设计供气能力 110*104 Nm?/d. 新增;
设备 安装
2 辅助工程 2.1 进出站管线 4.5MPa 高压管道(D323*9)240 米;
新建 1.6MPa 次高压管道(D323*9)520 米. 切断现有 D159*6 井北线进站管线, 该管道按公司相关资产管理 程序处理,不在本工程范围内. 改造 2.2 自控系统 位于场地西北侧,在现有机柜间内新增
1 套本项目的自控系统, 并配备
1 套天然气泄露检测报警系统、火焰探测系统;
新增 2.3 进站管路系 统 位于站区南侧,紧邻进站管线.由进站截断阀、旋风分离器及预 留阀门构成,满足进站截断及预留接口设置需求. 新增 2.4 放空区 本项目放空接入现有工程放空系统.现有放空区域位于站场内西 北侧区域,设置有
1 根5m 放空立管(DN80). 依托
3 临时工程 3.1 施工便道 项目不设置施工便道,依托现有道路运输 / 3.2 施工营地 项目不设置施工营地,不新增占地 / 3.3 弃土场 工程土石方作业内部挖填平衡,不设取、弃土场 /
4 公用工程 4.1 给排水 无人值守站场,无固定用水设施,无给水系统;
排水主要是雨水, 经排水沟等汇集后散排至场外道路侧的雨水边沟. 依托 4.2 供配电系统 电源由市政电网供给,用电量
5 万度/a. 依托站内现有配电柜,并新增
1 台UPS 作为应急电源. 依托 4.3 消防 设置1套天然气泄露检测报警系统、火焰探测系统及相关控制元 件信号线路均接至厂区门卫室内报警控制器,站场内设8kg 手提 式干粉灭火器8只. 新增 4.4 防雷、防静 电系统 站区防爆场所内的所有设施均设有防直击雷保护,站区电气设备 接地与防雷、 防静电共用一个接地系统, 综合接地电阻不大于1Ω. 依托 4.5 通讯 利用现有工程通讯系统. 依托
5 环保工程 5.1 废气 项目自身无生产废气产生,在设备检修时,管道内的天然气依托 现有放散管集中排放,无需点燃,故不设置火炬. 依托 5.2 废水 项目为无人值守站场,运营过程无废水产生. / 5.3 噪声 ①对调压计量装置顶棚........