编辑: 赵志强 | 2015-07-13 |
(9) 《大气污染防治行动计划》 (国发〔2013〕37 号,2013 年9月10 日施行) ;
(10) 《水污染防治行动计划》 (国发〔2015〕17 号,2015 年4月2日施行) ;
(11) 《产业结构调整指导目录
2011 年本》 (2013 年修正) ;
(12) 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》 (DB43/023-2005) . 2.2 技术规范 技术规范 技术规范 技术规范 (1) 《环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ 2.1-2016) ;
(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ 2.2-2008) ;
(3) 《环境影响评价技术导则 地面水环境》 (HJ/T 2.3-1993) ;
(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ 2.4-2009) ;
(5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ19-2011) ;
(6) 《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T19-2004) . 2.3 其他有关文件 其他有关文件 其他有关文件 其他有关文件 (1) 《长安益阳发电有限公司尾矿库(水排灰场)20MWp 分布式光伏发电站可行性 研究报告》 ;
(2)长安电力华中发电有限公司提供的相关资料.
3 工程内容 工程内容 工程内容 工程内容 3.1 工程任务和规模 工程任务和规模 工程任务和规模 工程任务和规模 根据场地和电网消纳情况, 本工程装机容量为 20MWp, 包括光伏发电系统以及相 应的配套并网设施, 共12 个光伏子系统, 每个子系统为 1.6MWp, 由272 个20 块310Wp 光伏组件串组成,实际容量为 1.6864MWp.每个子系统连接
1 座1600kVA 箱式变压 器,组成子系统-箱式变单元接线,该单元接线将子系统逆变组件输出的 0.5kV 电压 升至 10kV;
将12 台变压器经 10kV 电缆集电线路并联后,通过高压开关柜接入 10kV 配电室 10kV 母线上,光伏电站共
4 回10kV 线路送出,2 回线路送至益阳电厂,2 回4线路接至玉兰 110kV 变电站. 表表表表1-1 工程建设内容一览表 工程建设内容一览表 工程建设内容一览表 工程建设内容一览表 工程类别 工程类别 工程类别 工程类别 工程内容 工程内容 工程内容 工程内容 主体工程 长安益阳发电有限公司尾矿库(水排灰场)20MWp 分布式光伏发电项目工程规划 装机规模 20MWp,共安装 310Wp 光伏组件
65280 块,实际装机容量 20.2368MWp.投产后,25 年的总发电量约为43160.94 万kW・h,年平均发电 量1726.44 万kW・h,年等效利用小时数为853.12h. 配套工程 光伏支架 本光伏电站站区光伏组件全部采用固定式布置.每个固定式支架上 安装1 个电池组.其中固定式支架采用热镀锌型钢支架,由水平杆、 立柱、斜拉杆等部件组成,采用热轧角钢和槽钢,螺栓连接. 逆变器 作为光伏发电系统中将直流电转换为交流电的关键设备,本工程采 用组串式逆变器,每个光伏发电单元含34 台47.5kW 逆变器,总计
408 台. 箱式变压 器 光伏发电站共计12 个箱式变压器,分散布置在12 处,单个箱式变 压器的重量约为3.5t. 集电线路 根据光伏方阵的布局及站区条件,场内10kV 集电线路采用线缆直 埋的方式,将集电线路分为四回. 10kV 开关 站 开关站长59.8m,宽29.7m;
站内布置包含生产综合楼、无功补偿 装置基础、10kV 箱式变压器基础、生活污水处理装置基础、消防 水泵房,布置间距满足防火规程要求及运行要求. 公用工程 供水 本工程生活用水考虑从乡镇管网引接,冲洗光伏板用水等考虑在项 目区内打井取水,水源管采用DN50 的钢管. 排水 站区生活污水经化粪池收集处理后,用于周边农田、林地施肥,不 外排;