编辑: 赵志强 2015-07-13

雨水进行排水设施设计,雨水经明沟收集汇入灰场排水系统. 营运期考虑到光伏板冲洗为局部间断性冲洗,冲洗采用清水加喷雾 式水枪,故冲洗排水直接下渗到土壤中或经排水沟汇集排出场内. 环保工程 废气治理 本项目营运期无废气产生. 废水治理 生活污水经化粪池收集处理后,用于周边农田、林地施肥,不外排, 光伏板冲洗采用清水加喷雾式水枪,故冲洗排水仅少量的SS,对周 围环境影响极小,采取直接排放的方式. 噪声治理 变压器、逆变器等设备通过合理布局,选用低噪音设备,采取减振 隔声措施,加强设备维护等 固废处理 处置 废太阳能电池组件等收集后场内暂存,并及时移交原生产厂家回收 处置;

职工生活垃圾在厂区内收集后及时交由环卫部门清运. 其他 本工程采用多晶硅太阳能电池,这种电池组件最外层均为特种钢化 玻璃.这种钢化玻璃的透光率极高,达95%以上.光伏阵列的反射 光极少,本项目产生的光污染对周围环境基本无影响. 3.2 总体方案设计及发电量计算 总体方案设计及发电量计算 总体方案设计及发电量计算 总体方案设计及发电量计算 本工程装机容量为 20MWp,推荐采用分块发电、集中并网方案.通过技术与经济 综合比较, 本工程电池组件选用 310Wp 多晶硅电池组件, 规划容量 20MWp 共需

65280 块多晶硅电池组件,实际装机容量 20.2368MWp,选用 47.5kW 逆变器. 本工程采用固定安装运行方式, 电池方阵的最佳固定倾角为 19°. 电池组件每

20 个1串,每8串接入一台逆变器,每台箱变连接

34 台逆变器,构成

1 个方阵.本工程

5 由12 个1.6MWp 多晶硅光伏子方阵组成.每1.6MWp 光伏子方阵由光伏组件、逆变 设备、汇流设备及升压设备构成. 整个系统共配置

408 台47.5kW 逆变器以及

12 台升压变压器. 同时设置一座 10kV 开关站. 本项目建成后,

25 年的总发电量约为 43160.94 万kW・ h, 年平均发电量 1726.44 万kW・h,年等效利用小时数为 853.12h. 3.3 电气设计 电气设计 电气设计 电气设计 本工程建设规模 20MWp, 目前接入系统设计尚未完成, 根据本电站附近电网情况 以及与建设单位沟通情况,初拟本光伏电站以四回 10kV 线路送出,其中两回 10kV 线 路接入益阳电厂,两回 10kV 线路接至玉兰 110kV 变电站.最终方案以接入系统审查 意见为准. 开关站 10kV 侧采用单母线分段的接线形式.10kV 配电装置采用户内成套移开式 开关柜,其中包括 10kV 母线配置

3 面进线开关柜、1 面站用接地变柜、2 面无功补偿 装置进线柜、4 面出线柜、2 面PT 兼避雷器柜,1 面分段柜,1 面母联柜,一共

14 面. 10kV 中性点的接地方式为通过消弧线圈接地. 本工程 10kV 侧装设一组快速无功补偿装置,响应时间不大于 30ms,补偿容量按 装机容量的 20%选择,补偿装置型式、容量及调节范围根据接入系统报告及其审查意 见最终确定. 表表表表1-2 工程特性表 工程特性表 工程特性表 工........