编辑: 芳甲窍交 2015-07-20
目录

一、概述

1

二、主要性能

1

三、显示说明

1

四、键盘定义

2

五、B菜单

2

六、仪表接线

7

七、仪表使用与维护

7

八、随机附件

7 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -1-

一、概述 本厂生产的智能电接点液位显示控制仪采用了自行研制研发,委拖日本集成电路制造商定制生产的专用集成电路.

可接受 液位开关信号,可分别设定每一个液位开关的液位值,以LED数 码形式及光条指示当前液位,并可和计算机连接通讯.适用于和 各种电接点液位计和浮球液位计配套,用于锅炉汽包水位和其他 液位的测量显示.

二、主要性能

1、最多输入接点数32个,32个以下可任意配置.

2、具有数字与光柱两组显示,使用直观方便.

3、具有1-3路变送输出.

4、可设定四个报警输出,报警方法可达十种以上,并对报警参数 进行监控.

5、可提供多主机、单主机、无主机方式的RS485异步串行通讯方 式.通讯数据效验遵照CRC-16美国数据通讯标准,高可靠性循 环,条码效验.

三、显示说明

1、单屏+单模拟条 单排数码管显示干接点输入的测量信号. 单模拟条以百分比方式显示干接点输入的测量信号 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -2- 光标显示SP1和SP2的报警参数相对量程的百分比.

2、指示灯 A灯或J1灯,是SP1报警指示灯 E灯或J2灯,是SP2报警指示灯 B灯或J3灯,是SP3报警指示灯 C灯或J4灯,是SP4报警指示灯

四、键盘定义 设定键 :按下此键可进入设定菜单.在设定状态下按一下 该键,确认该键,该状态下的设定值,同时设置程序向下级菜单. 与 键同时按下时,则中途退出. 位移键 :在设定状态下按一下该键,小数点向右移一位,小 数点闪烁为当前设定位. 减键 :在设定状态下按一下该键,当前设定位数字减1,在 长时间按下该键,有递减作用并有借位功能. 加键 :在设定状态下,按一下该键,当前设定位数字增1个字,长时间按下该键,有递加作用,并可进位.在测量状态下,按下该 键,可发切换数显方式(设定值SP1,模拟输出过程量,输入过和程量%) 返回键 :在设定状态下按一下该键,设置程序向上倒退一 步,与 键同时按下,则途中退出设定.

五、B菜单

1、开启电源,仪表通电,显示测量值

2、按一下SET键,进设定准备状态,显示End或SP1. SET MAN MAN SET 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -3-

3、再按下MAN键,仪表上排显示SEL键,键555改为585再换一下SET 键,则进入B菜单操作程序. 注意:非专业人员不得更改B菜单内容 B菜单设置内容含议 表一 符号 设置内容 参数属性 取值范围 In 仪表输入信号

13 已选定不得更改 Bc 干接点,输入点数选择 数字 见表三 抗干扰模式选择 代码 0-199 dIP 小数点位数选择 数字 0-3 测量值零位迁移 数字 -1999-9999 Ldo 量程下限设置 工程量 -1999-9999 Lup 量程上限设置 工程量 -1999-9999 SP1 第一报警参数 工程量 -1999-9999 P1h 第一报警回差值 工程量 -1999-9999 P1c 第一报警方式 代码 见表四 SP2 第二报警参数 工程量 -1999-9999 P2h 第二报警回差值 工程量 -1999-9999 P2c 第二报警方式 代码 见表四 SP3 第三报警参数 工程量 -1999-9999 P3h 第三报警回差值 工程量 -1999-9999 P3c 第三报警方式 代码 见表四 SP4 第四报警参数 工程量 -1999-9999 P4h 第四报警回差值 工程量 -1999-9999 P4c 第四报警方式 代码 见表四 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -4- Out 模拟量输出选择 代码 见表五 Odo 变送输出零点对应量程设置 工程量 -1999-9999 Oup 变送输出满度对应量程设置 工程量 -1999-9999 OE1 第一变送输出零点校正 数字 校正参数 OE2 第一变送输出满度校正 数字 校正参数 OE3 第二变送输出零点校正 数字 校正参数 OE4 第二变送输出满度校正 数字 校正参数 OE5 第三变送输出零点校正 数字 校正参数 OE7 第三变送输出满度校正 数字 校正参数 Ucr 通讯数据传输方式设置 代码 见表六 Uad 仪表通讯机号 数字 -1999-9999 End 结束或仪表编号 数字 -1999-9999 Bc电接点输入点数及D菜单 将B菜单的IN参数设置为0.3则进入bc菜单. 符号 输入参数 说明Bc 0.01-0.32 输入电接点间隔为不均匀布 1-32输入点数选择 Bc 0.41-0.72 置量程设置在D菜单中设置 1-32输入点数选择 1-32输入点数择选 将SET参数555改为359,则进入D菜单 符号 说明 Opt2 可设置为1-32,直接进入其点数设置量程 LP1 第一电接点输入量程设置 LP2 第二电接点输入量程设置 第3电接点输入量程设置至31点量程设置 LP32 第32电接点输入量程设置 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -5- Pic位式控制,报警方式代式码表 表三 代码 十位 代码 个位 表示义意 SP3用于声光报警对 P3C个位用于监控对象 0或1 对操作工隐藏相应的设定值

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)