2 禁示操作工修改设定值,但可看

2 允许操作工修改设定值

0 下限报警(上单回差)

1 上限报警(下单回差) 监控第1报警状态

2 下限报警(双回差) 监控第2报警状态

3 上限报警(双回差) 监控第

1、2报警状态

4 下限报警(下单回差) 监控第4报警状态

5 上限报警(上单回差) 监控第

1、4报警状态

6 OK报警(双回差内) 监控第

2、4报警状态

7 绝对报警(双回差外) 监控第

1、

2、4报警状态 OUT模拟量输出方式代码表 表四 代码 千位数 代码 百位数 代码 十位数 代码 个位数

0 0-10mA

1 4-20mA

0 0-10mA

1 4-20mA

4 0-10mA允许校正变送器输出的零点和满度

5 4-20mA允许校正变送器输出的零点和满度 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -6-

0、4 0-10mA

1、5 4-10mA

2、6

3、7 线性模拟输入0%-100%转换为测量范围 100%-0%、

2、6为0-10mA,

3、7为4-20mA 注1:本码表后的下拉菜单OE

1、OE

2、分别为第一路12位D/A的零点,满度校正 本码表后的下拉菜单OE

5、OE

4、分别为第一路12位D/A的零点,满度校正 本码表后的下拉菜单OE

5、OE

6、分别为第一路12位D/A的零点,满度校正 注2:本仪表可设定三路模拟输出,在设置时请注意,代码的个位对应于第 一位输出中,代码的十位对应于第二输出口,代码的百位对应于第三输出口 Ucr通讯数据传输方式代码表 表五 代码十位 代码个位 表示意义 X

0、4 代表通讯的波特率为2400

1、5 仪表通讯的波特率为4800

2、6 代表通讯的波特率为9600

3、7 仪表通讯的波特率为19200 0-3 1个起始位,8个数据位,1个停止位 4-7 1个起始位,8个数据位,2个停止位

0、1

4、5 X 在1-2个停止位前没有校验位

2、6 在1-2个停止位前插入1个奇校验位

3、7 在1-2个停止位前插入1个偶校验位 0-3 在接收数据时不选择噪声抑制功能 4-7 在接收数据时选择噪声抑制功能 智能电接点液位显示控制仪 使用说明 -7-

六、仪表接线

七、仪表使用与维护

1、仪表应放在干燥,通风无腐蚀气体的场合,并且环境温度与相对湿 度应符合技术条件.

2、根据需要,正确选择仪表型号和有关程序,以使用户免调试或直接 使用.

3、由于仪表功能多,根据工况需要正确设置B菜单操作程序和正确接 线,如有需要建议用户派员到本厂学习.

4、如属制造厂质量问题引发仪表损坏,一年的由厂免费维修.

八、随机附件

1、智能表1台

2、合格证1份

3、使用说明书1份

4、符号1份246810

12 14

16 18

20 22

24 26

28 30

32 1 1~32触点输入357911

13 13

14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 15

17 19

21 23

25 27

29 7 + -

8 9

10 11 A B

12 31 变送输出共端 触点输入 通讯接口 RS485 220VAC 或24V 报警1 报警2 报警3 报警4