第一章 基本原理

一、简介 KTH 系列功率控制器有单相和三相系列.它是我公司引进国外先进技术开发的新型节能 功率控制设备.其集控制电路,主电路,保护电路,反馈电路于一体.重量轻,体积小,安 装方便,近年来已在许多领域得到广泛的应用. 本说明书仅限于单相功率控制器的使用说明, 以后的单相功率控制器简称为功率控制器.

二、功能 功率控制器采用移相触发方式来实现电压的无级调节,从而达到控制功率的目的.输出 电压的调节范围比较宽,一般为额定输入电压的 0-98%.具有软起动、软关断、恒流、限流、 过流保护、过热保护等功能. 1.软起动、软关断功能:软起动软关断时指电源投入使用或给定电压急剧变化时,输出 不会随之急剧变化.在感性负载场合,可以防止冲击电流和反向高压冲击对可控硅的破坏. 对于阶跃性输入时,软起动软关断功能可以使输出平缓变化.软起动软关断时间约 2-3 秒. 2.恒流功能:当采用电流反馈时,如果给定信号不变,即使负载随环境变化而改变,输 出电流能在额定电流范围内任何一点能达到恒定电流的目的. 3.限流功能:当用户工作电流大于额定电流的 105%时,功率控制器将自动减小导通角, 限制输出电流在额定电流的 105%以内. 4.过流保护功能:当工作电流峰值大于额定工作电流的 150%时,功率控制器将迅速截 止全部输出,并自锁.须关断电源、检查负载后,才能重新起动正常工作. 5.缺相保护功能:当功率控制器的三相输入电源缺少其中一相时,功率控制器将自动截 止全部输出,并自锁.须关断电源、检查负载后,才能重新起动正常工作. 6.过热保护功能:当环境温度偏高或是风机停转时,引起散热器温度超过 80℃时,功率 控制器将自动截止全部输出,并自锁.须关掉电源、检查风机后,才能重新起动正常工作.

三、应用范围 KTH 系列功率控制器对感性负载、阻性负载、气体负载进行功率控制,达到精确控制温 度的目的.如铁铬、铁铬铝、远红外发热元件的温度控制:碳化硅、二硅化钼、钨、钼、铌 等发热元件的温度控制;