编辑: 棉鞋 | 2015-07-20 |
五、外形及安装尺寸 图二(外形尺寸) 图三(外形尺寸)
四、安装使用要求 KTH 系列功率控制器使用说明书 杭州人中工控工程有限公司
8 图四(外形尺寸) 图五(安装尺寸) KTH 系列功率控制器使用说明书 杭州人中工控工程有限公司
9
第三章 接线说明
一、控制电路板的端子图及说明 KTH 系列功率控制器使用说明书 杭州人中工控工程有限公司
10
三、控制板的电位器及拨动开关说明 P1 为过流调节电位器:调整功率控制器过流关断上限值(按顺时针调节过流点减小变 化) .出厂时功率控制器调整在额定电流峰值 150%,工作电流峰值超过此值时,将自动截 止输出. P2 位限流调节电位器:调整功率控制器电流输出的上限值(按顺时针调节限流点减小 变化) .出厂时功率控制器的限流点调在额定电流的 105%,超过此值时,将自动减小导通 角,维持电流的上限. P
3、 P