编辑: liubingb 2015-07-26

2 米设有高亮度三角形夜光导向块,加 强导向功能. (4)线体:线体为穿雾性能优越的荧光绿色,内置直径为 ≥1.5mm 的钢芯,冷光源,每百米耗能≤15 瓦,热辐射低, 不会产生高温,无需将发光线全部拉出就可以通电使用, 长期通电不自燃;

(5)闪烁信号灯:卷轴外置强光闪烁信号,可吸引逃生人 员认清逃生出口,百米远距离清晰可见;

(6)使用时间:100 米以上线常亮使用时间≥6 小时,闪 亮时间为≥10 小时,使用寿命≥10000 小时,每100 米线, 重量≤3 公斤;

(7)安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲,其折角可以 为5度以下,并不会影响发光性能,弯曲可以实现

360 度, 长度≥100 米;

(8)抗拉性能:≥300N;

表面温度:≤60℃;

防水级别≥ IP65;

(9)配有铝质运输箱,方便运输;

4 套6(10)提供国家检测报告和 3C 认证证书. 3. 折叠式担 架(1)用于运送事故现场受伤人员,金属框架,高分子材料 表面质材,便于洗消,承重≥120kg. (2)展开尺寸(长*宽*高)≥2000*500*180mm (3)折叠尺寸(长*宽*高)≤930*500*100mm (4)管身材料:高强度喷塑 (5)布面材料:牛筋面料 (6)重量≤8kg

2 套 设备主产 品4. 消防救生 气垫 (1)用于救助高处被困人员,气垫顶部有明显的靶心图 案;

(2)充气型,充气接口与国标接口气瓶配套,充至施救状 态的充气时间≤60s;

(3)由PVC 或抗拉纤维材料制成,表面所有面料的经向拉 伸强度≥ 25kN/m、纬向拉伸强度≥21kN/m;

气垫内部应有 拉扯绳,保证气垫表面平整;

(4)展开面面积≥24 O;

(5)产品重量: ≤100kg(不含气源);

(6)配备

1 套相应规格的送风机,符合风机相关标准 GB27901-2011《移动式消防排烟机》.

1 套 设备主产 品5. 救生缓降 器(1)符合 GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器》标准.属于往复式高楼自救装置,可 在短时间内连续使用救助多人及财物,只需自身重力,无 需其它辅助动力、器械,安全平稳缓降至地面,缓降绳索 采用纯裸航空用钢丝绳,阻燃、耐磨、强度高. (2)由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及 绳索卷盘组成. (3)钢丝绳索直径≥4mm;

安全带长≥1450mm,宽≥50mm, 厚≥1.2mm;

使用最高高度≥30m;

使用负荷重量: 20-100kg;

每次限载人数:1 个. (4)缓降绳索载荷:>

10000N;

安全带载荷:>

10000N;

安全钩载荷:>

10000N

6 套7(5)缓降速度:0.16-1.5m/s;

装备整体重量:≤9kg (6)配备腰带

1 根,支点

1 个. 6. 水域救援 漂浮救生 绳(1)采用高强轻质纤维制成,强度高、延伸率小、抗击性 能好、可漂浮水面. (2)材料:高强聚乙烯+抗老化剂,具有不吸水、拉力强、 可漂浮、抗老化、防腐蚀等特点. (3)长度=50m,绳索直径:≥9.5mm.

9 套 设备主产 品7. 注入式堵 漏工具 (1)用于阀门或法兰盘堵漏作业,符合 Q/XFZB 017-2007 《快速堵漏工具》的标准要求;

(2)无火花材料;

(3)配有手动液压泵,泵缸压力≥60MPa;

(4)使用温度-100~400℃;

(5)堵漏胶和密封剂能承受水、油、液化气、30%硫酸、 30%盐酸、氢氧化钠、饱和氯化钠溶液的侵蚀.

3 套 设备主产 品8. 无火花工 具(1)用于易燃易爆事故现场的手动堵漏作业,铜质材料, 工作时无火花、无磁性、耐腐蚀. (2)抗拉强度>

105Kgf/mm?,硬度 HRC≥35. (3)产品配置:管钳、克丝钳、锤子、防爆铲、F 型扳手、 活动扳手、梅花扳手、开口扳手、螺丝刀、锯子、錾子等

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题