编辑: 紫甘兰 | 2015-08-01 |
四、参数设置 持续按《参数》键大于 1.5S(注意《参数》键同时还是显示切换键)即进入 参数设置状态,参数指示灯亮,数码管高两位或最高位闪烁显示参数标志或序号, 其余位显示参数内容.用《增》 、 《减》键修改参数,用《参数》键循环递增参数序 号,用户能设置的最大参数序号为 11,然后循环至 00.停止操作
8 秒后自动退出 参数设置状态(或持续按《参数》键>
1.5S 也能退出)并存储修改后的参数.进 入参数设置状态不影响电压调节器正常工作, 退出参数设置状态后电压调节器立即 电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电机智能化数字技术专家电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案电站自动化改造解决方案7旭振电气 旭振电气 旭振电气 旭振电气 按新参数工作. 1) 参数 00:联机/独立工作方式选择,参数标志为 nE.显示 nEYY 为 联机 工 作方式,显示 nEnO 为 独立 工作方式,出厂设定为独立工作方式,一般的 用户不能修改.联机工作方式下,执行给定、控制功能的往往是类似《发电 机无功控制器》之类的上级控制设备;
独立工作方式下,本调节器独立完成 一切调节、控制. 2) 参数 01:联机数字给定/模拟给定选择,在参数
00 为联机工作方式时有意义, 参数标志仍为 nE.显示 nEdd 为 联机数字给定 方式,显示 nEAA 为 联机 模拟给定 方式,出厂设定为 联机数字给定 .一般的用户不能修改.在 独立 工作方式下此参数自动跳过. 3) 参数 02:并机/并网工作方式选择,参数标志为 bb.显示 bbFF 为并机工作方 式, 并机工作方式主要用于小电网的多台发电机并联运行;
显示 bbnn 为并网 工作方式, 出厂设定为并网工作方式.并网工作方式主要用于各种无刷发电 机组的并网发电.此参数在已经并网后不允许修改,当参数
01 选为 联机模 拟给定 方式时此参数自动修改为并网工作方式. 4) 参数 03:自动并机/非自动(并网开关)并机选择,参数标志为 bF,显示 bFAU 为自动并机,显示 bF--为非自动(并网开关)并机.在并网工作方式下此参 数自动跳过. 5) 参数 04:电流同名端认相选择,参数标志为 HP,显示 HPYY 为需要认相,HPnO 为不需要,出厂设定为需要.在第一次开机并网后,本调节器会自动检测电 流同名端接法是否正确,若不正确,并网指示灯会不断闪烁,建议用户停机 后将电流同名端反接过来.若检测相位正确,并网指示灯常亮,本调节器会 自动将此参数修改为 HPnO,以后开机后不再进行同名端认相处理.另外在并 机工作方式第一次开机投入无功调差时也有电流同名端认相问题,参见注意 事项. 6) 参数 1:额定励磁电压,参数显示标志为 1,设定范围为 30V~160V,出厂设定 为80V.注意一般发电机标牌给定值是不准确的,必须用实测值来设定,不允 许偏离实测值过大.强励电压为额定励磁电压 1.6 倍(直到最大励磁电压) , 长期通电限制电压为额定励磁电压 1.3 倍. 7) 参数 2:发电机额定电压,设定范围为 320.0~480.0(V) ,出厂设定为 400.0 (V) .注意设置此参数时由于要同时利用
4 位数码来显示参数内容,数码管 最高位不显示参数标志,而用 主电压 指示灯闪烁来表示.此参数在刚上 电........