编辑: 麒麟兔爷 2015-08-09
中华 人 民共 和国国家 标准粉尘云最小着火能量测定方法 G B / T

1 6

4 2

8 一1996Determi n a t i o n o f t h e mi n i mu m i g n i t i o n e n e r g y o f d u s t c l o u d

1 主题内容与适用范围 本标准规定了悬浮在空气中的可燃粉尘( 以下简称粉尘云) 最小着火能量的测定系统、 测定步骤和 试验报告.

本标准适用于依赖空气中的氧维持其氧化反应的可燃粉尘. 本标准不适用于炸药或具有爆炸性质的物质.

2 术语

2 .

1 最小着火能量 m i n i m u m i g n i t i o n e n e r g y 能够点燃粉尘并维持燃烧的最小火花能量.

2 .

2 火花 放电 s p a r k d i s c h a r g e 在两个不同电位导体之间的瞬间放电.

2 .

3 着火 i g n i t i o n 在测定过程中, 如出现下述现象之一, 则认为着火 : a. b. 在密闭的试验罐内, 用电火花做点火源时, 测得的压力上升值至少为0 .

2 X

1 0

5 P a . 在开口的试验管内, 火焰离开火花位置传播至少为

6 0 mm,

2 .

4 着火延 迟时间 i g n i t i o n d e l a y t i m e 开始喷尘与出现火花放 电之间的间隔时间.

3 试样 制备用的试样状态应与实际相一致.试样的粒度应与现场可能存在的最细的粉尘相同或更细. 对比试验时, 试样的制备应采用同一方法, 以确保试样的颗粒分布和水分含量一致. 在不了解粉尘粒度时, 应采用粒度小于

7 5 j i m的试样进行试验.

4 测定系统

4 .

1 电火花发生系统 电火花发生系统可采用附录 A所列的几种形式, 所有的这些系统都应具有下述特性 : a , 放电回路的电感 :

1 -2 m H.当使用这个值来评价静电的危险性时, 放电回路的电感应不超过

2 5 f . H;

b . 放电回路的电阻: 应不超过 5n;

c . 电极材料: 不锈钢、 黄铜、 紫铜或钨;

d . 电极直径和形状:

2 .

0 士0 .

5 mm, 电极尖端呈半球状;

国家技术监督局

1 9

9 6 一06一04批准

1 9

9 7 一04一01实施 cs / T

1 6

4 2

8 一1996e.电极间距 : )6 mm;

f . 储能电容器 : 低电感类, 并能承受反复的脉冲电流;

9 . 电极排列形成的电容量: 应尽可能小;

h . 电极之间的绝缘阻值 : 应足够高, 以防止漏电.

4 .

2 试验装置 采用

2 01 , 球形爆炸试验装置和哈特曼管( H a r t ma n n t u b e ) .其他的装置如能满足本标准

5 .

3 条的 要求, 也可使用.

4 .

2 .

1 哈特曼管( Ha r t ma n n t u b e ) 该装置结构见图

1 . 其容积为

1 .

2 L, 装置上部为石英玻璃管, 便于观察粉尘的着火情况. 扩散器为 伞状形, 用以扩散粉尘. 图1哈特曼管

1 石英玻璃管;

2一 点火电极;

3 扩散器;

4 一铜套;

5 一底座;

6 一点火电极接头座;

1 一储气罐

4 .

2 .

2 2

0 L球形爆炸试验装置 该装置结构见图

2 0爆炸罐承压能力为

3 .

0 MP a o 爆炸罐壁外装有控温用水套, 下部安有粉尘扩散 器, 通过管路和电磁阀与储尘罐相连通, 储尘罐容积为0 .

6 L , 承压能力为2 .

5 MP a . 爆炸罐上安有压力 传感器, 传感器与记录仪相连. GB/ '

1 '一!b4L8一'Iyyb 图220L球形爆炸试验装置 排气口;

2 一点火源;

3 一扩散器;

4 一压力传感器;

5 一压力表;

6 一储尘罐 测定步骤

5 .

1 电火花能量的计算 试验用粉尘应在常温、 常压下, 均匀地喷入悬浮于试验装置内, 并用电容电火花点火. 电容电火花的能量值用式(

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)