编辑: NaluLee 2015-08-20
MTR 中心接收机 安装编程指南 1.

0 概述 MTR是博世Multi-Tenant智能小区系统的中心接收机,支持两条独立的CAN总线,采用CAN通信协议与Multi- Tenant系统中MTGW CAN-RS485总线转换器进行通讯,并通过MTGW接收和处理RS485终端设备(如MT1-1, MT1- 8, DS6R-CHI等)的事件信息,并输出到MTSW中心管理软件,同时可以监测和报告CAN总线状态以及其他内部 系统事件.MTR中心接收机可以通过键盘或编程软件MTRAM进行编程设置工作参数;

并可以通过编程软件 MTRAM升级MTR固件. 2.0 前面板说明: ① LCD 显示屏,两行液晶显示,每行可显示

40 个字符;

② 操作键盘;

③ CAN 总线

1 或2的LED 状态指示灯;

('

红亮'

表示 CAN 总线故障,'

绿闪'

表示 CAN 总线正在通讯,'

灭'

表示正常等待) ④ 电源 LED 指示灯;

⑤ 系统故障指示灯, 亮起时指示当前有系统故障发生, 可进入菜单 1.2 查看;

3.0 背板接口说明 P/N:F01U010127-02 ?

2015 博世安保

1 2

1 3

4 5 ① 18V AC/ 50VA 交流电源接口;

② 12V DC 电池接口;

③ 并行打印机接口;

④ COM3 RS232 接口,接MTSW 软件;

⑤ COM4 RS232 接口,接MTRAM 编程软件;

⑥ 可编程输入输出接口;

⑦ CAN 总线

1 接口;

⑧ CAN 总线

2 接口;

8 7

1 2

3 4

5 6 4.0 系统应用接线示意图 功能简介: 支持两路分别独立的CAN总线;

每路CAN总线最多可接100个MTGW(CAN/RS485总线转换器);

每路可接的MTGW的数量可以编程设定;

接收MTGW的事件,并输出到MTSW(智能小区中心管理软件);

监测MTGW的状态,并在MTGW产生故障或故障恢复事件的15秒内输出报告;

3000条事件缓冲;

通过COM3,接MTSW中心管理软件;

通过COM4, 可以用编程软件MTRAM来设置参数或升级软件;

监控并报告内部系统状态;

详细报告内容见附录;

MTR 安装指南 ?

2015 博世安保 P/N:F01U010127-02

2 MTSW 中心 管理软件 编程软件 MTRAM MTR 背部有两个 CAN 总线接口 MT1-8 DS6R RS485 MT1-1 RS485 RS485 MTGW RS485 总线

1 MT1-8 DS6R RS485 MT1-1 RS485 RS485 MTGW RS485 总线

2 DS6R RS485 MT1-1 RS485 RS485 MTGW RS485 总线

3 MTR RS485 总线设备 MTR CAN 总线

2 MTR CAN 总线

1 打印机 MTGW MTGW MTGW MTGW MTR CAN 总线

2 可接

100 个MTGW MTR CAN 总线

1 可接100 个MTGW

3 P/N:F01U010127-02 ?

2015 博世安保 MTR 安装指南 5.0 安装 安装或接线时,请断开MRT主机电源;

连接CAN总线#1或#2到MTR主机中相应的接口;

连接MTSW管理软件电脑的串口到MTR主机的COM3;

如需实时打印,连接并口打印机到MTR主机的'

PARALLE PORT'

并行打印机接口;

连接18VAC/50VA电源到MTR主机的电源接口;

连接12VDC备用电池到MRT主机的备用电池接口;

打开AC电源开关;

此时可进行MTR主机编程设置;

注意:在安装完成后,应对MTR主机进行各项系统功能测试以验证其工作正常. MT系统必须接地(包括电源必须有地线),而且应有防雷击破坏措施. 6.0 编程和软件升级 6.1 MTR 面板键盘说明 [MENU]用来进入主菜单和子菜单,并对所做的修改进行确认;

[ENTER]用来进入下级子菜单,及确认输入;

[CANCEL] 用来退出菜单或者回到操作显示状态,及放弃输入;

按[?]键回到前一菜单或向左移动;

按[?]键可跳到下一菜单或向右移动;

[ACKNOWLEDGE]键用于当MTR工作于人工模式时处理报警;