[FUNCTION]提供特殊操作功能,暂时未用;

6.2 通过键盘进入编程模式 1) 按MENU,输入缺省主码8000;

2) 选择需要的菜单或子菜单,按ENTER进入;

3) 选择需要的参数项目,按ENTER进入,输入相应的参数值,按ENTER确认,或按CANCEL取消;

4) 退出编程:按CANCEL逐级退出;

6.3 通过MTRAM软件编程和升级MTR系统软件 MTRAM是运行于WINDOWS平台的软件, 可用来对MTR进行参数遍程和软件升级;

用标准RS232电缆将运行MTRAM的PC的串口连接到MTR的串口COM4;

依照MTRAM图形用户界面的指引,进行参数遍程和软件升级各项操作;

MTR编程选项: 菜单 参数值及描述显示

1 EVENT DATABASE (事件数据库) 1.1 Display Sort By Time/Date (按时间/日期显示) 使用键盘上的箭头键可浏览报警记录.如果所储存的报警记 录有多行文本,只需按动[ENTER]键就可查看扩展信息. 1.2 Display Current System Troubles (显示当前系统故障) 使用键盘上的箭头键可浏览当前系统故障列表,该表为实时更 新.

2 MTR CONFIGURATIONS (MRT 主机设置) 2.1 Change Passwords (更改密码) 2.1.1 Manager Password (管理员密码) 预置值为:8000 管理员密码预置为最高权限. 键入新密码后,按[ENTER]键确认. 此时管理员可完全访问所有的编程选项. 2.1.2 Supervisor Password

1 预设置为:8001 MTR 安装指南 ?

2015 博世安保 P/N:F01U010127-02

4 (监察员密码 1) 监察员对编程选项有完全访问权. 2.1.3 Supervisor Password

2 (监察员密码 2) 预设置为:8002 2.1.4 Operator Password

1 (操作员密码 1) 预设置为:1234 对于操作员的访问权有所限制.只可以查看所储存的报警记 录,或者核查软件版本 2.1.5 Operator Password

2 (操作员密码 2) 预设置为:1234 2.1.6 Operator Password

3 (操作员密码 3) 预设置为:1234 2.2 Global(整体设置) 2.2.1 Time Setup (时间设置) 2.2.2 Date Setup (日期设置) 2.2.3 Set Country (国家设置) 预设置为:3 可选项有1 ,2或3

1 表示美国,日期格式为月/日/年2表示欧洲国家,日期格式为日/月/年3表示中国,日期格式为年/月/日2.2.4 Enable Input Commands (允许使用输入指令) 预设置为1 可选项有0 或1

0 表示忽略所有输入指令.

1 表示处理所有输入指令. 启动此指令后,MTR将处理与COM3 接口相连的计算机发出 的所有输入指令. 2.2.5 Buzzer (蜂鸣器) 预设置为:3 可选项有0-4

0 表示关闭蜂鸣器

1 表示任何事件发生时蜂鸣器鸣叫.

2 表示只有在系统出现故障时才开启蜂鸣器.

3 表示在自动连接故障时,如有新事件或系统故障事件发生 则开启蜂鸣器.

4 表示在打印机故障时,如有新事件或系统故障事件发生则 开启蜂鸣器. 2.2.6 CPU Programmable Output1 (CPU 可编程输出 1) 预设置为:0 可选项为0或1 COM3 与中心管理软件 MTSW 连接失败时可触发输出

1 或2.

0 不使用

1 当COM3 与MTSW 连接失败时开启输出口;

当COM3 与MTSW 连接正常时则关闭输出口. 2.2.7 CPU Programmable Output2 (CPU 可编程输出 2) 预设置为:0 可选项为0或1 (详见2.2.6) 2.2.8 CPU Programmable Input1 (CPU 可编程输入 1) 预设置为:0 可选项为0-2

0 表示对UPS AC 电流故障及低电池信号不进行监控.

1 表示监控UPS AC 电流故障.

2 表示监控低电池信号. 2.2.9 CPU Programmable Input2 (CPU 可编程输入 2) 预设置为:0 可选项为0-2 (详见2.2.8) 2.2.10 Receiver Number 预设置为:1