编辑: 霜天盈月祭 | 话题热度:1119 2020-01-04 |
关键词: 设置,泄爆,燃气,开设,锅炉房,泄爆口,燃气锅炉房,设置泄爆口,设置泄,设置泄爆 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
燃气锅炉房设置泄爆口
一、锅炉在锅炉房内的安全距离 锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距,应满足司炉工操作、检修和布置辅机需要的空间。 1、炉前净距: 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。 当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h的蒸汽锅炉,4.2~58MW的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。 2、锅炉侧面和后面的通道净距: 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。 另外,当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。还要补充一点,锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。 二、出于耐火考虑,锅炉房布置的耐火安全距离 1、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 2、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 3、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。 注:该部分主要需要参考《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.2.2条规定。 三、锅炉房中锅炉与锅炉之间的距离 1、锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。 2、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 3、锅炉与建筑物的净距应符合下列规定: (1)当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m; |
霜天盈月祭
2020-01-04
|
|
(2)老校区锅炉房改造.47 (3)中关村校区供暖分时分区改造. 48 (4)节能... 门窗均为普通门窗,强排风机、泄爆孔未安装消音器设施。随着周边建设发展, 用气量逐... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
|
向日葵8AS
2024-09-14
|
|
高 中排放 连续燃气轮机 -余热锅炉房 G3 燃气轮机烟气 197431 *2 烟尘 1.6 12.8 12.8 4 1.6 20 (单筒) 2 120 经2 根20m 高的排气 筒排放 连续NO2 19 152 152 48 19液位报警联锁... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2024-08-09
|
|
本项目位于江津区白沙工业园,锅炉房以天然气燃料为能源,根据《重庆市 环境保护局关... 单位:mg/m3 污染物项目 燃气锅炉限值 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2024-07-05
|
|
8.1.1 机构设置.83 8.1.2 环境管理机构的职责.83 8.1.3 环境管理制度.84 8.1.4 施工期环境管理计划.84 新华发电定边新能源开发有限公司风机重型塔架生产基地项目环境影响报告书 ... ---摘自《1 总则》
|
会说话的鱼
2024-05-30
|
|
且废水总排口未按规范化要求设置标识牌、及预留采样点便于取样监测。 设清水池,清水... 改建 初期雨水收集系统:在原锅炉房东侧增设一座初期雨水收集池,主要用于收集厂界内... ---摘自《修改说明:》
|
山南水北
2024-04-24
|
|
面积超过300m2以上的多层库房应至少设置1个疏散楼梯。 13.1.4 库房或者露天堆场与锅炉房、烟囱、明火作业场所距离不得小于30m,与高压架空线间距不应小于15m。 13.1.5 库... ---摘自《佛山市纺织行业企业》
|
xwl西瓜xym
2024-03-19
|
|
易 燃气体、剧毒气体、偶毒气体、极易燃液体、高度易燃液体、易燃液体、易燃固体、 ... 储煤场所为露天设置,煤堆 覆盖有篷布。 新疆鸿业化工投资有限公司 2 万吨/年粗酚精制... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2024-02-13
|
|
舞阳县中心城区燃气气源近期以天然气和液化石油气为主, 远期以天然气为 主,液化石油气为辅。 (5)供热规划 规划在老城区人民路北侧新建 1 座锅炉房,供热能力 154MW,占地 ... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2024-01-08
|
|
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃 气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
|
怪只怪这光太美
2023-12-03
|
|
输送和储存易燃、易爆物质的设备和管道应设置泄爆装置,并采取防静电接地措施,不应 使用易积累静电的绝缘材料。 10.2.9 危险化学品的使用应符合《危险化学品安全管理条例... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-10-28
|
|
新建燃气 锅炉大气污染物排放浓度限值,具体限值见表 1.5-5。 表1.5-5 锅炉大气污染物... 劳保仓库、辅料房、 维修房等 锅炉房 256m2 256m2 新增 给排水系统 依托江西嘉特板业 ... ---摘自《1、总则.》
|
山南水北
2023-09-23
|
|
设置消毒通道,车间内定期冲洗消毒 相符 (2)与《动物防疫条件审查办法》相符性分析... 天然气属于清洁能源,燃气锅炉废气经8m高排气筒可直排,均可达标排放。 ②废水污染... ---摘自《徐州市铜山区动物无害化处理中心家禽、家畜无害化处理项目》
|
XR30273052
2023-08-18
|
|
锅炉房 180 已建(仅供生活热水) 办公楼 2600 已建 年产三万吨铝合金型材扩建项目变... 喷涂工序及喷涂前的表面处理均设置在喷涂车间内, 喷涂工序立式喷涂生产 线,该喷涂... ---摘自《项目由来.》
|
ddzhikoi
2023-07-13
|
|
锅炉房 谷壳灰 一般固体废物 2125 合计 4731 2.5.3 四氟乙烷(HFC-134a) HFC-134a,... 在厂区西南角设置一个 1000m3 的初期雨水 收集池(兼作消防废水池),收集的初期雨... ---摘自《1.0 总则》
|
夸张的诗人
2023-06-07
|
|
燃气户外引入管和设置在建筑物外墙的燃气管道也属于本规范适用的范围,燃气厂、站的设备本体(包括燃气发电机组、燃气调压装置、燃气加气装置、液化石油气储存、灌瓶、气... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
|
bingyan8
2023-05-03
|
|
——天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置,或燃烧系统未设置防 DB /T — 11 突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
|
迷音桑
2023-03-28
|
|
甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,是否设置消防车道; (一)建筑专业 3 .总平面布置图 5) 消防车道的净宽、净高、转弯半径、回车场尺寸等是否符合消防规范要求;... ---摘自《一、建设工程领域的消防行政审批改革》
|
迷音桑
2023-02-20
|
|
燃气――蒸汽联合循环热、电、冷 三联供机组,并配套建设供热、供冷管网。二期规划装... 表7.2-1 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 ---摘自《第一章 概述.》
|
865397499
2023-01-15
|
|
个别民用爆炸物品生产过程中涉及到可能散发可燃气体、 可燃 蒸气的场所,如酒精、柴油的存放和使用场所,本规范要求设置可燃 气体报警装置,以利安全。 13.6 安全防范系统 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-12-11
|
|
泄爆井布置或设置于自然通风良好的地下机房内。 八、动力专业 178、直燃式溴化锂冷(热)水机组和总容量大于0.7MW的常(负)压燃油(燃气)热水机组的机房,其消防设计... ---摘自《浙江省公安消防总队》
|
jingluoshutong
2022-11-05
|
|
污水处理站,现代中药城厂区、天之骄厂区锅炉房,以及现代中药城 厂区、博科林厂区、... 理 公司危险废物暂存区地面采取重点防渗,门口设置门槛,防止泄 漏发生时发生流散。 ... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
|
山南水北
2022-09-30
|
|
防可燃气体泄露措施。 用于污泥投配、循环、加热、切换控制的设备和阀门设施宜集中布置,应设置通风除臭设施。 厌氧消化系统的电气控制室宜建在防爆区外。 厌氧消化池和沼... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2022-08-25
|
|
可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 27 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距 31 4.5 ... 69 8 消防设施的设置 70 8.1 一般规定 70 8.2 室内消火栓系统 71 8.3 自动灭火系统 72 8.4 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-07-21
|
|
可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油,轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
|
没心没肺DR
2022-06-15
|
|
环境保护机构设置 204 9.2 环境监测计划 205 9.3 环保设施竣工验收内容及要求 206 10. ... (AOD、VOD、LF炉等)、电阻炉、燃气炉等。炉前应配置必要的化学成分分析、金属... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
|
会说话的鱼
2022-05-10
|
|
贮存易燃可燃气体的火灾危险性分为( )类。 A.甲B.甲、乙C.甲、乙、丙D. 甲、乙、丙... A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.... ---摘自《建设工程安全生产技术》
|
hys520855
2022-04-05
|
|
时,应设置有回车场的尽头式消防车道。消防通道的设置应符合 GB 50694 的规定。 3.2.... 包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2022-02-28
|
|
——燃气供应单位的组织机构设置、岗位职责,燃气专业岗位的操作规程,安全管理、气质检测和 用户服务等方面的制度(留存加盖申请人印章的复印件); ——处置燃气供应、... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2022-01-23
|
|
设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 正确答案: D【解析】 参《防火知识详解》P204:“(1)预防性技术措施:排除恩能够引起爆炸的各类可燃物质;消除或控制能引起爆炸... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2021-12-18
|
|
3、燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 《锅炉房设计规范》( GB50041) 燃气锅炉点火未按规范操作,熄火后未吹扫进行二次点火作业,燃气与空气在炉膛内形成爆炸... ---摘自《德化县化妆品生产企业安全生产风险》
|
王子梦丶
2021-11-13
|
|
地下锅炉房采用竖井泄爆方式,竖井的净横断面积应满足泄压面积的 要求, 当泄压面积不能满足上述要求时, 可采用在锅炉房的安全、经济、合理的地基基础形式。 2 地基的承载... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
|
liubingb
2021-10-08
|
|
可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统 的泡沫混合液供给... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
|
黑豆奇酷
2021-09-02
|
|
风与机械排风系统,燃气热水机房设置事故通风系统及防爆泄爆系统。 商业营业区和必须排烟的地上无窗房间均设置排风和排烟系统,排烟量按照 120m3 /h·m2 计。最大防烟分区... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
|
qksr
2021-07-28
|
|
为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
|
无理的喜欢
2021-06-23
|
|
在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 第三节 建筑平面布置(P69) 二、设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2021-05-18
|
|
疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗 D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应符合下列规定: 1)楼梯间应能天然采光和自然通风... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2021-04-12
|
|
燃气锅炉房还需检查 是否设置爆炸泄压设施。因此,本题的正确答案为 ABCE。 15.【答案】ABDE 【解析】选项 C 中,应选用不燃楼板。因此,本题的正确答案为 ABDE。 16.【... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2021-03-07
|
|
地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下室... 燃油锅炉房日用油箱间 燃油锅炉房油泵间 柴油发电站日用油箱间 燃煤锅炉房柴油点火间 ... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
|
You—灰機
2021-01-31
|
|
仪表电缆保护管自上向下敷设未设置排水三通 (共性问题) 。 (20) 加氢装置热高 分D1207、 1203 联锁仪表液位计无联锁标志警示牌; 动力车间煤气锅炉房内可燃气体检测报 警器... ---摘自《危险化学品企业安全生产隐患和问题公示》
|
xwl西瓜xym
2020-12-26
|
|
7.2.7工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管,放散管管口应高出屋脊(或平屋顶)1m以上或设置在地面上安全处,并应采取防止雨雪及鸟类等小... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-11-20
|
|
设置机械排风系统 中央空调 中央空调冷却塔布置于家具建材城楼顶;中央空调热源选用燃气真空热水锅炉,锅炉房位于家具建材城北侧。 5 景观工程 绿地 绿地率14.2% 表3.2-2 ... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-10-15
|
|
设置可燃气体浓度报警装置 (D)设置泄压构件 解析: 2016 年版《消防安全技术实务 (A)显示火灾显示盘的工况 (B)显示系统屏蔽信息 (C)联动控制稳压泵启动 (D)切断... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2020-09-10
|
|
的燃气设施或燃具及燃气管道不得设置在地下或半 地下。 4.1.7 位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2020-08-05
|
|
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-06-30
|
|
设备等未设置泄爆口; 2、厂区内涉及粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备均未采取防爆电气。 1、现场涉及粉尘管线、 设备、玉米输送设备等 设置泄爆口;2、涉及粉 尘爆炸危险区... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
|
人间点评
2020-05-25
|
|
隧道内严禁设置可燃气体管道; 400 810 5999 28、某室内净高为 4m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火 系统设计规范》(GB50370),该气体灭火... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2020-04-20
|
|
23. 应考虑地下室泄爆口与周边关系,交待顶面材质和周边安全防护措施。地下风井 出... 1、地下室(2-10)-(2-F)轴处燃气锅炉房和燃气表间应按《爆炸危险环境电力装置 设... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2020-03-15
|
|
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2020-02-08
|
|
当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-01-04
|
|
道路设置应符合GB 50187的规定。 库区出入口的位置和数量,应根据企业的生产规模、... 可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-11-29
|