编辑: 会说话的鱼 | 2015-09-01 |
6.充电插座;
7.电源开关;
8.旋转鼠标
五、阻性电流测量模式 在图 6:主菜单里有线栏目下,有3种阻性电流测量模式: 1.有线模式、2.无线模式、3.感应模式. 一般选择 有线 模式条件测量,可以确保测量精确.其它
2 种模式供参考使用. 1.有线模式 (1)在有线模式下,仪器能同时测量三相和单相避雷器的阻性电流等参数. (2)在有线模式下,仪器必须输入 B 相PT 的二次电压作为参考电压输入信号, 同时必须输入电流信号. MSBL-IV 三相氧化锌避雷器特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
5 上述测量时,电流信号线不能使用加长线,电压信号线可以加长. (3)测量前先连接地线,测量完最后拆接地线! (4)如果接地点有油漆或锈蚀必须清除干净. (5)有线模式(测试相序:X,三相同测)选择该模式,三相同测时,仪器具有抗 干扰、角度自动补偿的功能.测试接线示意图,见图 2, 图2有线模式(X:三相同测)测试接线示意图 (6)参考电压信号线一端必须接 B 相PT 二次电压输出.另一端插入仪器参考电 压插座. (7)泄漏电流信号线(A 相黄、B 相绿、C 相红)插头插入仪器电流信号插座,将 电流信号线另一端的三个夹子分别夹到(或通过绝缘杆搭到)A、B、C 相避雷器放电 计数器上端. (8) 在出现图
9 的测量结果时, 逆时针旋转鼠标, 分别显示 A 相、 C 相测量结果. (9)有线模式(测试相序:B,单相)测试接线示意图,见图
3 图3有线模式(测量相序 B:单相)测试接线示意图 (10) )必须将电流信号线一端夹子(B 相,绿线)夹到(或通过绝缘杆搭到) 被测相 MOA 放电计数器上端泄漏电流信号线(黄、绿、红)插头插入仪器对应端子. MSBL-IV 三相氧化锌避雷器特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费
电话:400-002-7608
6 (11)电压信号线一端接被测相 PT 二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小 红夹子接待测相的电压(a 、b 、c).另一端插入仪器参考电压插座. (12)在试验室,采用外施电压测量时,参考电压信号线接升压变压器的测量 绕组. (13)试验室内,可将无放电计数器的 MOA 放到绝缘板上,在MOA 下端并串联 电阻(>
100Ω ) ,由电阻一端取电流信号. 2.无线模式(测试相序:B,参考选用) (1)在此模式下,只能测量单相信号,且必须接仪器的 B 相(绿色电流线) . (2)有时,在变电站接 PT 电压信号很不方便或不允许只能采取无线模式测量. (3)在无线模式(见图 4)下,不用接入 PT 电压信号.即电压信号插座须空着. (4) 先将泄漏电流信号线插头插入仪器电流信号端, 后将另一端 (绿色电流线) 夹子夹到(或通过绝缘杆搭到)被测相避雷器放电计数器上端. (5)仪器只能通过采用接 B 相(绿色电流线)和黑色接地柱,分别取 A、B、C 相避雷器的计数器电流信号,分3次来测量各相的全电流和阻性电流. 接线图如下: 图4无线模式(测试相序:B)测量接线示意图 (6)选择电压等级:在无线模式下,按 确定 键,逆时针旋转鼠标,选择电 压等级. (7)测试相序 选择:B 或X下均可,只出现单相 X 或B的测量结果. (8)出现图
9 测量结果后,长按鼠标确认键
3 秒钟,可以在显示、打印、存储、 退出的画面转换. MSBL-IV 三相氧化锌避雷器特性测试仪 http://www.msdq027.com
4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费