7 3.感应模式(测试相序:X 或B,参考选用) (1)在感应模式下(接线见图 5) ,仪器能测量三相(测试相序:X)和单相避雷器 (测试相序:B)的阻性电流. (2)将带磁性的电场感应传感器,安装在 B 相避雷器底座上,其感应电流超前电 场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可 以用电场感应传感器的信号作为测量参考. 图5感应模式测试接线示意图 (3)仪器输入电场感应传感器信号,同时输入避雷器电流信号,经过傅立叶变换 可以得到电场基波 E

1、电流基波峰值 Ix1p 和电流电场角度Φ .与电场同相分量为阻 性电流基波峰值(Ir1p )正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p ) 必须使用 B 相避雷器的感应信号作参考! (4)因为 A、C 两个边相对 B 相避雷器底座的电场影响抵消,应将感应板设置到 B 相避雷器底座上,板面放平,信号面向上,可以得到 B 相正确的相位信息.A、C 相 避雷器底座电场受 B 相影响,不要将感应板安装在 A 或C相避雷器底座上.

六、操作步骤 (1)打开电源开关,屏幕出现开机界面约几秒后出现如下所示主菜单(图6) . 图6主菜单 MSBL-IV 三相氧化锌避雷器特性测试仪 http://www.msdq027.com

4 级承修承试资质高压测试设备供应商 免费

电话:400-002-7608

8 主菜单的具体操作说明如下: (1)线路编号:顺时针或逆时针旋转鼠标,将光标指向 线路编号 ,向下按住鼠 标,确认,进入改变参数设置功能;

按确认后,退出线路编号项目 (2)测试相序:顺时针旋转鼠标,将光标指向 测试相序 ,向下按住鼠标,确认,进入改变测试相序设置功能;

X:代表

3 相同时测量;

B:代表单相测量;

将仪 器B相电流线(绿色) ,接在哪相,就可以测量哪相信号.只能测量 A 相或 B 相或 C 相的泄漏电流;

按确认后,退出测试相序项目. (3)PT 变比(Ku):顺时针旋转鼠标,将光标指向 测试相序 ,向下按住鼠 标,确认, 进入改变 PT 变比(Ku)设置功能. (4)补偿角度:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在 2°? 5°,由于准 确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为 0.0°,可以按规 程要求,纵向比较一段........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题