编辑: 865397499 | 2015-09-19 |
3000 存在探测器及运动传感器360°加装件BT 存在探测器及运动传感器360°加装件BT 订货号 :
5377 02 使用说明
1 安全指南 电气设备的安装和连接只允许由电气专业人员执行.
可能引发严重伤害、火灾或财物损失.请完整阅读并遵守操作说明. 电击危险.在对设备或负载施工前先安全断开.对此需注意为设备或负载供应危险电压的所有线 路保护开关. 电击危险.本仪器不适合断开.即使在关闭仪器的情况下,根据使用的插件,负载也没有断开电 源. 不要对传感器窗口施压.设备也会受到损害. 设备不适合用于防入侵报警系统或警报系统. 该说明书属于产品的组成部分,必须由最终用户妥善保管.
2 设备结构 图像?1: 设备结构 (1) UP 插件 (2) 传感器顶盖 (3) 亮度传感器 (4) 按键 Bluetooth ? (5) 传感器窗口和状态 LED (6) 装饰环
1 /
11 82599312 07.05.2019 System
3000 存在探测器及运动传感器360°加装件BT (7) 插入式挡光板 状态 LED 红色 LED 闪烁 自测 红色 LED 闪烁三次,然后暂停
1 s 使用其它车间前顶盖已断开 红色 LED 闪烁 功能 持续关闭 或 计时器关闭 已激活 黄色 LED 闪烁 居家模式模拟激活 绿色 LED 闪烁 功能 持续接通 或 计时器接通 已激活 蓝色 LED 闪烁 设备已;
简介一个移动终端设备和激活的 App 蓝色 LED 闪烁 .5 s 开/.5 s 关 蓝牙连接模式激活
3 正常应用 C 自动开关灯,取决于热运动和环境亮度 C 利用用于切换或调暗的 UP 插件或三线分机运行 C 盖式安装在 UP 插件上 产品特性 功能直接在顶盖使用 C 与三线分机组合扩大探测范围 C 通过双线、三线分机,旋转调光器分机或按键操作 C 灯可通过分机调暗,利用调暗插件 C 恢复出厂设置 C 用插入式挡光板限制探测范围 通过 App 操作功能 C 将设备设为存在检测器或运动检测器 C 设置亮度阈值 C 单独调整三个 PIR 传感器的灵敏度 C 设置滞后时间 C 持续接通、持续关闭 C 计时器接通或关闭 0.5 -
5 小时 C 关闭警报 C 居家模式模拟 C 行走测试 与一个调暗插件组合使用 C 以上次保存的接通亮度接通 自动模式 设备探测人、动物或物体的热运动. C 进入探测范围且低于所设亮度阈值时,灯打开. C 每次探测到运动后,滞后时间重启. C 以下情况下灯关闭: 在探测范围内不再探测到运动且滞后时间经过,或 环境光线足够亮且滞后时间经过. 为避免冷却灯具造成接通,关闭后短暂锁定时间内不评估运动信号.为了尽可能缩短时间,运动 探测器根据环境条件进行调整.
2 /
11 82599312 07.05.2019 System
3000 存在探测器及运动传感器360°加装件BT 切断电源后的状态 电源电压恢复后,设备进行不超过
20 秒的自测.自测结束后设备准备就绪. 如果状态 LED 重复闪烁三次红色,那么使用其它前顶盖已断开.为了恢复功能,将顶盖插 入相应的插件或者长按蓝牙按键 (4) 超过
4 秒钟. 自测过程中: C 红色状态 LED 闪烁 C 负载关闭 C 不探测运动 C 可以通过分机操作设备
4 调试 App 安装在移动终端上 通过 App 操作的前提条件是移动终端带有 Android 系统(5.0 版本以上)或iOS 系统(10 版 本以上)的蓝牙接口. ? 从iTunes App Store (iOS) 或Google Play Store (Android) 下载并安装 Gira System
3000 App. 通过蓝牙连接移动终端 前提条件:顶盖和插件必须就绪.移动终端位于顶盖附近. ? 激活连接模式:长按按键蓝牙 ? (4) (图像 1) 超过