编辑: 865397499 2015-09-19

4 秒钟. 蓝色 LED 闪烁.连接模式激活一分钟. ? 启动 App 并搜索需要连接的设备. 顶盖与终端设备连接并在 App 内显示. 成功连接后自动退出连接模式.蓝色 LED 亮起,确定激活连接. 最多可以有

8 个移动终端与顶盖连接.连接

9 个设备时,删除最长时间未使用的设备.

5 操作 通过 App 配置和操作设备.此外通过相连的分机操作一些基本功能. 通过带电键套或按键的双线、三线分站进行操作 多个分机可以相互组合使用.还可以通过 App 进行所有在此提及的操作.旋转调光器分机的操作 说明中介绍了旋转调光器分站的使用方法. 打开灯,持续滞后时间 短时间运行:按住确认时,1 分钟内每隔

3 秒一次脉冲.除了三线分机,只有一次脉冲. ? 短按按键端或按键. 运动检测器运行:如果接通后重新按下按键端或按键,滞后时间将重启.与调暗插件组合 使用重新切换到接通亮度. 关闭灯3 分钟 只能在显示检测器运行模式下使用该功能. ? 短按按键下端或按键. 灯关闭大约

3 分钟.识别到移动时重新启动时间. 设置亮度,仅与调暗插件组合使用 ? 长按按键上端或下端或按键.

3 /

11 82599312 07.05.2019 System

3000 存在探测器及运动传感器360°加装件BT 保存开启亮度,仅与调暗插件组合使用 ? 设置亮度. ? 全方位长按按键端

4 秒. 利用按键无法保存开启亮度. 删除开启亮度,仅与调暗插件组合使用 ? 短按按键端:灯以开启亮度亮起. ? 全方位长按按键端超过

4 秒:已删除开启亮度.达到最后设置的亮度值时接通. 利用按键无法删除开启亮度.

6 电气专业人员信息 危险! 电击导致生命危险. 断开设备.遮盖通电部件! 探测区和基准值 设备的探测区为 360°.探测范围的直径取决于安装高度和人员在探测范围内的移动方向.在安 装高度升高时,探测范围扩大,同时探测密度和灵敏度降低. 图像?2: 探测作用范围取决于移动方向 移动方向中的探测范围直径 安装高度 1: 2: 3: 4: 2.20 m 14.50 m 11.50 m 8.00 m 6.00 m 2.50 m 16.50 m 13.00 m 10.00 m 7.00 m 3.00 m 20.00 m 16.00 m 12.00 m 8.00 m 3.50 m 23.00 m 18.50 m 14.00 m 9.00 m 4.00 m 26.00 m 17.00 m 14.50 m *) C *) 5.00 m 28.00 m 18.00 m 15.00 m *) C *) 6.00 m 29.00 m 19.00 m 1: 地板切线移动作用范围 2: 地板放射移动作用范围 3: 在写字台上的典型移动作用范围,例如上体移动

4 /

11 82599312 07.05.2019 System

3000 存在探测器及运动传感器360°加装件BT 4: 在写字台上的精细探测作用范围,例如鼠标移动 *) 作为存在报警器使用时:安装高度不得超过 3.5 米,否则可能无法进行精细探测. 选择安装地点 在作为存在检测器使用时,设备安装在例如工作场所,监控下方区域.在作为运动报警器使用 时,设备安装在例如走廊内. ? 选择无振动的安装地点.振动可能导致错误切换. ? 避免探测范围中的干扰源.干扰源可能导致运动探测器触发,例如热源如加热器、通风口 或空调、复印机、打印机、咖啡机、通风门洞、动物等. 可限制探测区,以降低干扰源的影响.此时使用插入式挡光板(参见限制探测范围)或者 关闭各传感器(参见进行设备设置). 对齐顶盖 设备具有三个独立工作的传感器用于运动探测.区域 A、B 和C的划分在装饰环下方可以明显看 出 (图像 4). 图像?3: 探测区:域A、B 和C,安装高度 2.20 m