编辑: xwl西瓜xym | 2015-12-14 |
3 3
2 2
2 3
2 2 用2m 靠尺和塞尺检 查,各平面四角处
2 接缝直线度
3 3 1.5
2 3
3 3
3 拉5m 线(不足 5m 拉 通线)用钢直尺检查, 各平面抽查两处
3 接缝高低差
1 1
1 1 1.5
2 1
1 用钢直尺和塞尺检 查,同一平面检查不 少于
3 处12
5 门窗工程5.1 一般规定5.1.1 本章适用于木门窗,塑、铝、钢质门窗相关安装标准验收. 5.1.2 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇线型等应符合设计要求. 5.1.3 木门窗应采用烘干的木材,含水率不宜大于 12%. 主控项目5.1.4 建筑外门窗的安装必须牢固,严禁在砌体上用射钉固定. 检查数量:全检. 检验方法:目测检验. 5.1.5 木门窗扇安装必须牢固,开关灵活、关闭严密,无走扇、翘曲现象. 检查数量:不低于总数 1/3. 检验方法:目测;
感观检验. 5.1.6 胶合板门、纤维板门等,不得有脱胶、刨透表层、戗槎等现象,上下冒头的透气 孔应通畅. 检查数量:不低于总数 1/3. 检验方法:目测检验. 5.1.7 木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印. 检查数量:不低于总数 1/3. 检验方法:目测检验. 5.1.8 木门窗的割角拼缝严密平整,框扇裁口顺直,刨面平整. 检查数量:不低于总数 1/3. 检验方法:目测检验. 一般项目5.1.9 木门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐 处理. 检查数量:不低于总数 1/2. 检验方法:目测检验. 5.1.10 木门窗框与墙体间隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满. 检查数量:不低于总数 1/2. 检验方法:目测检验. 5.1.11 木门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密. 检查数量:全检. 检验方法:目测;
感观检验.
13 5.1.12 木门窗的安装位置、开启方向及连接方式应符合设计要求. 检查数量:全检. 检验方法:目测检验. 5.1.13 木质门窗按产品的用途和质量分为三个等级: Ⅰ(高)级:用材及产品质量应符合高级木门窗要求. Ⅱ(中)级:用材及产品质量应符合中级木门窗要求. Ⅲ(普)级:用材及产品质量应符合普通级木门窗要求. 5.1.14 木门窗成品的尺寸允许偏差应符合表 5.1.14-1 和5.1.14.-2 的规定. 检查数量:每项
2 处. 表5.1.14-1 木门窗成品的尺寸允许偏差(mm)和检验方法 项次 成品名称 Ⅰ(高)级Ⅱ(中)级、 Ⅲ(普)级 检验方法 高宽厚高宽厚1木门窗框 ±2 +2 -1 ±1 ±2 ±2 ±1 用尺量检查以里 口尺寸计算
2 木门扇(含装木围 条的夹板门扇) +2 -1 +2 -1 ±1 ±2 +2 -1 ±1 用尺量检查以外 口尺寸计算
3 木门扇、亮窗扇 +2 -1 +2 -1 ±1 ±2 +2 -1 ±1 用尺量检查以外 口尺寸计算
4 用于人造板门的木 门框及人造板门框 +2
0 +1
0 ±1 +2
0 +1
0 ±1 用尺量检查以里 口尺寸计算
5 人造板门扇
0 -1
0 -1
0 -1
0 -1
0 -1
0 -1 用尺量检查以外 口尺寸计算 注: 1.表中的人造板门仅指用薄木、浸渍纸、PVC 薄膜等装饰材料封边的夹板门及模压门 2.高度超过 2500mm 的厂房木门扇,高和宽度允许偏差可放宽至±5mm.
14 表5.1.14-2 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法 项次 项目留缝限值 允许偏差 (mm) 检验方法
1 门窗框的正、侧面垂直度
2 用1m 垂直检测尺检查
2 门窗扇与上框、侧框间留 缝1~2 用塞尺检查
3 窗扇与下框间留缝 2~3
4 门扇与下框间留缝 3~5
5 无下框时门 扇与地面间 留缝 外门 4~7 内门 5~8 卫生间口 8~12 5.2 铝合金门窗安装 5.2.1 铝合金门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能应符合设计要求. 主控项目5.2.2 铝合金门窗的型材、壁厚应符合设计要求,所用配件应选用不锈钢或镀锌材质. 5.2.3 门窗安装应横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞, 应使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用中性硅酮密封胶密闭,密封胶必须在有效期内 使用. 检查数量:全检. 检验方法:目测检验. 5.2.4 铝合金门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须 符合设计要求,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定,铝合金门窗的开启方向、安装位置、 连接方式应符合设计要求. 检查数量:全检. 检验方法:感官检验. 一般项目5.2.5 门窗框扇铝合金型材表面没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷. 在一个玻璃分格内,铝合金型材表面擦伤、划........