编辑: hgtbkwd 2015-12-23
UF20.

241 C U 系列 24V, 20A, 200ms

2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 1/11 缓冲单元 使用电解电容器而非铅酸电池进行缓冲 可缓冲 24V 负载 20A 时最小断电保持时间达 0.2s 负载较低时断电保持时间延长 通过状态 LED 和信号端子清晰地指示状态 快速连接弹压式接线端子

3 年质保 1. 产品概览 2. 参数概览 该缓冲单元是稳压 DC 24V 电源的辅助设备,在发生典型市电故 障及负载峰值时对负载电流进行缓冲. 工作原理 电源提供充足电压时,缓冲 模块在集成电解电容器中存 储能量.市电发生故障时, 该能量通过规定程序释放. 在无中断的情况下平滑过渡市电故障 统计数据显示,80%的市电 故障持续时间低于 0.2s.这 些市电故障全都能被缓冲单 元平滑过渡,从而提高系统 的整体可靠性. 断电保持时间延长 市电发生故障或关闭后,缓 冲单元将在指定时间内继续 提供负载电流.过程数据能 够得以保存,而过程可以在 直流电源关闭前停止.在此之后,可以在受控方式下重启. 额定电压 DC 24V 电压范围 24-28.8V 输出电压 22.5V 或VIN C1V 可通过跳线选择 输出电流

0 至20A 断电保持时间 最小值 0.2s 22.5V, 20A 典型值 0.31s 22.5V, 20A 最小值 28s 22.5V, 0.1A 典型值 43s 22.5V, 0.1A 充电电流 最大值 600mA 充电时间 典型值 18s 输入电流 典型值 80mA 待机模式 功率消耗 典型值 1.9W 待机模式 温度范围 -25° C 至+70° C 工作 体积 64x124x102mm 宽x高x深易于使用、可扩展、免维护 缓冲单元不需要任何控制线路,可 在任一点上与负载电路并联.并联 缓冲单元可以增加输出电流或延长 断电保持时间. 3. 产品型号 4. 标识 缓冲单元 UF20.241 24, 20A, 200ms UL

508 UL 60950-1 EMC, LVD 附件 ZM1.WALL 墙面安装支架 ZM14.SIDE 侧面安装支架 XF-1x4s/270-60 配套连接器, 交货组成部分 UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms

2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 2/11 索引 页数 索引 页数 1. 产品概览

1 2. 参数概览

1 3. 产品型号

1 4. 标识.1 5. 待机模式

3 6. 充电模式

3 7. 缓冲模式

4 8. 功能图.5 9. 前面板和用户界面.5 10. 运行布线图.6 11. 激活和就绪信号,抑制信号输入

6 12. 端子和接线.7 13. 可靠性.7 14. 电磁兼容性

8 15. 环境

8 16. 保护功能.9 17. 安全

9 18. 认证

9 19. 符合标准.9 20. 体积和重量

10 21. 布线图.11 安装注意事项 安装方向: 电源端子应位于电源上部. 冷却: 对流冷却,无需强制风冷.切勿阻挡气流! 安装间隙: 建议安装间隙: 产品顶部 40mm, 产品底部 20mm, 产品左侧和右侧各 0mm(或15mm,若邻近的设备是热源) 目标用途: 本缓冲单元设计用于配电盘装置或其它内置应用,应提供合适的机械机箱以满足当地要求. 维修零件: 本设备不包含任何维修零件.如果运行过程中发生损坏或故障,立即关断电源,并将产品发回厂家检查! 免责声明 普尔世认为本文档中提供的信息准确、可靠;

如有修改,恕不另行通知. 本文档翻译自英文版本.中英文版本之间如有差异,应以英文版为准. 普尔世不承担因中英文版本之间的差异造成的任何损害或责任. UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms