编辑: hgtbkwd | 2015-12-23 |
55022 B 级 辐射发射 EN 55011, EN
55022 B 级 本设备符合 FCC 第15 部分的规则. 运行需满足以下两个条件:(1)本设备不会产生有害干扰,且(2)本设备必须接受任何收到的干扰,包括可能影响运行的干扰. 15. 环境 运行温度 -25° C 至+70° C 满载功率 存储温度 -40 至+85° C 存储和运输 湿度 5%至95%相对湿度 不允许冷凝 正弦振动 2-17.8Hz:± 1.6mm;
17.8-500Hz:2g IEC 60068-2-6 随机振动 0.5m
2 (s
3 ) IEC 60068-2-64 冲击 30g 6ms, 20g 11ms IEC 60068-2-27 海拔高度
0 至6000m 所有认证均仅适用于最高 2000m 过电压类别 III EN
50178 II EN
50178 海拔 2000m 以上 污染等级
2 EN 50178,不导电 环境温度定义为电源下方 2cm 处的温度. UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms
2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热
5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86
512 62881820 中国 9/11 16. 保护功能 缓冲保护 针对电源输出过载、空载和短路的电子保护 缓冲模式下的 输出过电压保护 典型值 32Vdc 最大值 35Vdc 如发生内部故障,冗余电路会限制最大输出电压.输出会 自动关断并尝试重启. 防护级别 IP
20 EN/IEC
60529 渗透防护 >
3.5mm 例如螺钉、小零件 极性反接保护 是 最大值C35Vdc 输入过电压保护 是 最大值 35Vdc,电源不发生损坏或故障 内部保险丝 无17. 安全 输出电压 SELV(安全特低电压) IEC/EN 60950-1 PELV(保护特低电压) EN 60204-1, EN 50178, IEC 60364-4-41 防护级别 II 绝缘电阻 >
5MOhm 电源端口至壳体,500Vdc 保护接地电阻 ........