2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 3/11 5. 待机模式 输入电压 额定值 DC 24V 电压范围 额定值 24-28.8Vdc 输入电流 典型值 80mA 待机模式 功率消耗 典型值 1.9W 状态指示灯 常亮 激活信号 高电阻 就绪信号 低电阻 6. 充电模式 充电电流 最小值 0.4A 充电模式 最大值 0.6A 充电模式 充电时间 最小值 20s / 15s 初始充电 1) / 再次充电 2) 最大值 29s / 21s 初始充电 1) / 再次充电 2) 状态指示灯 闪烁 1.25Hz 激活信号 高电阻 就绪信号 高电阻 1) 初始充电指对缓冲单元施加电压后第一次充电. 2) 再次充电指在时长不足

2 分钟的电压中断后对内部电容器充电. 图6-1 再次充电时间,24V UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms

2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 4/11 7. 缓冲模式 额定输出电流 额定值 20A 限流 最小值 20A 电子限流 输出电压 典型值 22.5V 跳线位于 22.5V fixed (22.5V 固定) 典型值 比输入电压小 1V 跳线位于 Vin C1V 纹波和噪音 最大值 200mVpp 20Hz 至20MHz,50Ohm 断电保持时间 最小值 0.2s 22.5V, 20A 典型值 0.31s 22.5V, 20A 最小值 28s 22.5V, 0.1A 典型值 43s 22.5V, 0.1A 要提高缓冲电流或延长断电保持时间,可并联任意数量的缓冲单元. 激活阈值 典型值 22.5V 跳线位于 22.5V fixed (22.5V 固定) 如果端子电压降至 22.5V 以下,即会开始缓冲 典型值 Vin C1V 跳线位于 Vin C1V 如果端子电压降低超过 1V,即会开始缓冲端子电压提高 超过 1V 时,缓冲结束 速度低于 0.54V/s 的电压变化将被忽略,直至电压超过 22.5V.低于 22.5V 时,会立即开始缓冲. 状态指示灯 闪烁 10Hz 激活信号 低电阻 就绪信号 高电阻 图7-1 断电保持时间 UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms

2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热

5 分钟后得到的数据. www.pulspower.com 电话 +86

512 62881820 中国 5/11 8. 功能图 图8-1 功能图 9. 前面板和用户界面 图9-1 前面板 I/O 功率端口 快速连接弹压式接线端子, + 正极端子 - 负极端子 机壳接地 可用于连接壳体 Back-up Threshold(待机阈值)跳线 1-2:可变模式 输入电压在 0.54V/s 以内降低 1V 或输入电压 降至 22.5V 以下时,产品进入缓冲模式. 2-3:固定模式(出厂设置) 电压一降至 22.5V 以下,产品即会进入缓冲模 式. 跳线帽丢失 = 22.5V fixed(22.5V 固定) 将产品设置为固定模式: - 使用除 Dimension 概念型 Q 系列以外的电 源时 - 存在反向馈电负载时 - 缓冲单元的位置靠近负载时 - 有疑问时 将产品设置为可变模式: - 针对 28V 应用 - 缓冲单元的位置靠近电源时 状态指示灯 灭:缓冲完全放电,或端子电压 低于 22V 亮:产品已充满电 闪烁 1,25Hz: 产品处于缓冲模式 闪烁 10Hz: 产品处于放电模式 信号端口 插入式连接器 6: 通用+极7Active(激活):正在缓冲

8 Ready(就绪):正在待机

9 Inhibit(抑制):抑制缓冲放 电并抑制电容器再次充电 UF20.241 C U 系列 24V, 20A, 200ms

2013 年5月/版本:1.3 DS-UF20.241-CN 除另行说明外,所有参数均为在 24V/20A、25° C 环境温度条件下预热