1 SG-996 型火灾声光警报器使用说明书 ------ 安装、使用产品前,请详细阅读产品使用说明书 -----

一、 产品概述 SG-996 型火灾声光警报器(以下简称为警报器)是 与我公司生产的总线型火灾报警控制器配套使用的产 品.

警报器采用微处理器控制,能与控制器实时通讯, 接收控制器给出的控制命令.巡检工作状态时,警报器 的工作指示灯闪烁;

当火灾发生时,警报器接收到控制 器的启动命令后动作,工作指示灯常亮,警报器发出耀 眼的闪光信号和刺耳的声报警信号,提醒现场人员迅速 了解现场发生的火警,尽快采取措施进行疏散,避免产 生重大事故.按下控制器上的"消音"键或"复位"键, 可使警报器恢复监视状态. 警报器用于火灾事故现场的声音报警和闪光报警,可用于高层住宅、公共场所、酒店、娱乐场所、工厂、商场、医院、学校、写字楼、证券交易所等场所,尤其适用于能见度低或有烟雾产生的场所.

二、 产品特点 1. 警报器与安装底座采用旋转紧配方式固定,使用方便、可靠. 2. 全电子编码,可通过编码器现场改写. 3. 光显示采用多只高亮红色发光二极管作为光源,显示醒目、寿命长、功耗低. 4. 集探测器底座和声光报警于一体,可配接本公司 JTY-GD-

930、JTY-GD-

933、JTW-ZD-

920、 JTF-GDM-936 型火灾探测器, 将探测器旋扭在警报器上方即可固定, 从而实现报警系统的联动.

三、 产品技术参数 1. 执行标准:GB 26851-2011 2. 工作电压:总线 24V(脉冲调制) +DC24V 3. 工作电流:静态电流≤1mA(总线消耗电流) ,报警电流≤130mA@DC24V 4. 使用环境:温度:-10℃~+55℃,相对湿度:≤95%(40℃ 无凝露) 5. 闪光频率:1Hz~2Hz 6. 声压级:75dB~120dB 7. 变调周期:4s~4.5s 8. 使用场所:室内(非住宅) 9. 编码方式:电子编码 10. 重量:约196 克11. 线制:四线制,无极性信号二总线(L

1、L2)+电源线(+24V、GND) 12. 配接主机:JB-QBL-MN/

310、JB-QBL-MN

210、JB-QBL-QM300/

4、9000 系列控制器、9100 系 列控制器等

四、 产品外观及尺寸(见图 1)

2

五、 产品使用与工程应用 1. 警报器接线端子说明: 2. 警报器编码插座的位置示意图如图

3 所示: 3. 一般使用功能及接线示意图如图

4 所示: 4. 地址编码:将编码器的输出插头(4 芯连接器)插到警报器的编码插座中(见图 3) ,把编码器 调整为编码功能,并且设置正确的地址,按下"执行"键,完成地址编码. (注:编码详细操 作请参见编码器说明书) 警告: "在线编码"功能必须在系统断电不工作的情况下进行,否则有可能损坏相关设备. 5. 使用:当警报器地址设定且确认与控制器连接无误后才能接通电源.控制器复位成功后,该警 报器的工作指示灯进行闪烁;

当警报器接收到动作信号后,工作指示灯常亮,警报器发出声、 光警报信号.系统消声/复位后,警报器将停止输出声、光警报信号,工作指示灯将恢复闪烁状 态. 端子定义: 1(L1)---控制器总线信号接入端 2(D1)---DC24V 接入端(正) 3(L2)---控制器总线信号接入端 4(D2)---DC24V 接入端(负) 图2图3图1图43

六、 安装与调试 警报器采用四线制连接,1(L1) 、3(L2)的端子分别连接控制器信号总线的 L

1、L2 端(信号总线 不区分极性) ,2(D1) 、4(D2)端子分别连接 DC 电源的+24V、GND 端,连接方式如图

5 所示. 警报器的安装使用专用底座,如图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)