编辑: ACcyL | 2015-12-24 |
6 所示. 警报器安装与调试的具体方法: 1. 按施工图纸,使用
2 枚M4 螺钉,通过图
6 所示的螺丝固定孔,将配套底座固定在指定的位置 上,并确认底座已安装牢靠,然后通过旋转紧配方式将警报器固定在底座上;
2. 切断控制器工作电源,按施工图纸,先将所有警报器正确连接;
注:当系统中警报器的数量较多时,应考虑控制器电源的带载能力. 3. 确认警报器的类型与施工图纸上所注类型相匹配;
按施工图纸上所标注的地址号,使用编码器 对警报器编码;
4. 待全部警报器安装完毕且确认无误后,接通控制器电源,进行自动登录操作;
5. 当控制器中登录某警报器后,该警报器的工作指示灯将闪烁;
当警报器接收到动作信号时,工 作指示灯常亮,警报器发出声、光报警信号.当系统消声/复位后,警报器将停止输出声、光报 警信号;
工作指示灯将恢复监视闪烁状态.
七、 注意事项 1. 安装接线时请注意端子标注和极性. 2. 同一报警回路中,各个产品之间不允许具有相同的地址,否则系统将无法正常工作. 3. 安装时请注意警报器前不应有可遮挡闪光的物体及阻塞发声的物体. 4. 安装应符合 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》中的规定.
八、 运输、储存 1. 在符合包装要求和稳妥的情况下,允许以汽车、火车、轮船、飞机等任何方式运输. 2. 在环境温度为-10℃~+55℃,相对湿度≤95%(40℃ 无凝露) ,无腐蚀气体,通风良好的条件 下储存.
九、 维护和检测 1. 按国家标准 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定,警报器每季度至少 测试一次. 2. 从产品出厂之日起一年内, 按规定要求正常使用的警报器, 如因材料或制造工艺的缺陷而失效, 本公司将负责免费维修或更换.如属人为损坏、使用不当或自行调整、改动、拆开而导致的警 报器失效,不属于保修范围,因此而造成的不良后果,本公司将不负相关责任. 图5图643. 本公司负责非保修范围内的产品的有偿维修,如有需要返修,请联系我们.同时,我们很希望 能得到关于您要返修的产品的一些重要信息,如产品失效的情形和可能的原因,以便我们在最 短的时间内找到问题,也给我们今后的产品开发和改进提供参考.
十、 故障分析与排除方法 地址:中国深圳市南山区南山大道光彩新天地大厦三层 邮编:518054 总机:+86(755)86226969 传真:+86(755)86223939 服务热线:400-7700-119
网址:www.fhsjdz.com 故障现象 原因分析 排除方法 备注 不能发出闪光报警信 号或声音报警信号 接线错误 检查接线是否正确 联动功能未开启 检查一般联动灯是否被点亮 内部电路损坏 返回厂家修理