编辑: sunny爹 2016-03-08

5、技术数据 ? 5.1 基本参数 电源电压 AC 220V±20% 取样电压 AC 220V±20% 电源频率 50Hz±5% 取样电流 0~5A/0~1A 整机最大功耗 12W(视所控制的投切开关功率而定) 控制输出接点

12 路、18 路、24 路 常开接点 5.2 测量精度 电压±0.5% 电流±0.5% 有功功率 ±1.0 % 无功功率 ±1.0 % 频率±0.5% 功率因数 ±1.0 % 5.3 控制参数 控制灵敏度 30mA 目标 COSφ 0.85~1.00 步长 0.01 门限系数 0.1~1.2 步长 0.1 投切延时(1) 0.02s~600s 步长 1/0.02 投切延时(2) 00s~300s 步长

1 过压保护 235V~280V 步长 1V 欠压保护 210V~175V 步长 1V 过电流保护 0~9999A 步长 1A 小电流保护 0~990A 步长 1A 谐波电压超限 00.0%~100% 步长 0.5% 谐波电流超限 00.0%~100% 步长 0.5% Uppf 功率因数控制器使用说明书 -

5 -

6、显示及操作 ? 6.1 自动控制 系统上电后,30 秒钟后自动进入主菜单(如下图),延时约

180 秒后进入自动运行状态. 液晶背光

180 秒自动关闭,按任意键激活背光. 自动运行状态共有

7 屏,操作上行或下行键可循环显示各项电网运行数据(显示根据控 制输出路数不同而不同). 第一屏 显示实时电压、电流、电网频率、电容器投切状态. 为投切指示,当要投入或切除某路电容器时或闪烁,表示将要执行的动作. 1~12 为输出状态,若某路号反显,表示该路已被投入.否则表示未被投入. 第二屏 显示有功功率、无功功率、功率因数,电容器投切状态. 第三屏 显示各相电压、电流谐波总畸变率,环境温度,电容器投切状态. Uppf 功率因数控制器使用说明书 -

6 - 第四屏 显示

3、

5、

7、

9、

11、13 次电压谐波畸变率. 第五屏 显示

15、

17、

19、21 次电压谐波畸变率. 第六屏 显示

3、

5、

7、

9、

11、13 次电流谐波畸变率. Uppf 功率因数控制器使用说明书 -

7 - 第七屏 显示

13、

15、

17、

19、21 次电流谐波畸变率. 6.2 手动控制 手动功能只作用于补偿电容器的强制投切. 按Esc 键进入主菜单,操作 键选择 手动控制 ,操作 Ent 键,进入手动状态. 如某路电容值反显时,表示已被投入,否则表示未投入. 如某路容量被设置为

00 时则该路不能投入.操作 键选择要投入的路号,操作 Ent 键则该路电容器执行投入或切除动作. 6.3 参数设置 产品有关参数,出厂已经预置,用户可根据现场需要进行修改. 所有设置参数自动记忆,掉电不丢失. 如某项参数反显时,若需修改,可直接操作 键修改参数. 如某项参数反显时,若不需修改,可直接操作 Ent 键选择其它项参数. 注意:如首次使用,必须按实际现场需要对变比、电容等参数重新设定. 按Esc 键进入主菜单,操作 键选择 参数配置 ,操作 Ent 键,进入设置状态. Uppf 功率因数控制器使用说明书 -

8 - 6.3.1 密码确认(出厂预置 0000) 按 Ent 键进入,输入密码. 6.3.2 参数项选择 按 Ent 键进入,选择要设定的参数项,比如 运行参数 . 6.3.3 设置运行参数 按 Ent 键进入,选择要设定的参数项. 第一屏 6.3.3.1 显示设置 标识:LCD 出厂预置:Chinese 用途:中英文显示切换 Uppf 功率因数控制器使用说明书 -

9 - 范围:Chinese English 6.3.3.2 密码设置 标识:PW 出厂预置:0000 用途:确定参数修改权限 范围:0000-9999 6.3.3.3 通讯地址 标识:ID 出厂预置:001 用途:通讯设备地址 范围:1-255 6.3.3.4 电流互感器变比设置 标识:CT 出厂预置:0100(500/5)或(100/1) 用途:进线柜电流互感器变比,提供测量与控制参数 6.3.3.5 过压保护设置 标识:U1 出厂预置:246 V 范围:235V-280V 用途:过压时切除电容 6.3.3.6 欠压保护设置 标识:U2 出厂预置:330V 范围:300V-360V 步长:1V 用途:电网欠压时切除电容器 6.3.3.7 过流保护、及回差设置 标识:I1 出厂预置:0500

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题