编辑: sunny爹 | 2016-03-08 |
010 用途:电网过流时切除电容器 特殊说明:0500 是过流值,010 回差值 Uppf 功率因数控制器使用说明书 -
10 - 6.3.3.8 小电流保护设置 标识:I2 出厂预置:005 用途:电网失流时切除电容 范围:0 C
990 第二屏 6.3.3.9 投切延时(1)设置 标识:D1 出厂预置:030.0S 范围:000 C
600 S 用途:设置电容投切延时时间 6.3.3.10 切投保护延时(2)设置 标识:D2 出厂预置:180S 范围:00 C 300S 用途:电容放电时间 6.3.3.11 门限系数设置. 标识:TK 出厂预置:1.0 范围:0.1-1.2 步长:0.1 用途:调整电容投入门限 注意: 投切门限 的值是指 投入门限系数 ,其与 切除门限系数 的和是 1.2. 当TK 设置为
1 时: 滞后状态,如果电网无功>
投入门限*预投电容器容值,那么投入该电容器 超前状态,如果电网无功>
切除门限*已投电容器容值,那么切除该电容器. Uppf 功率因数控制器使用说明书 -
11 - 需提高补偿效果时,可减小门限系数,若需要增加投切稳定范围时,可增大门限系数. 6.3.3.12 出厂校验参数设置(不用设置) 标识:TQ 出厂预置:00 范围:00 C01 6.3.3.13 投切方式参数设置(本机未用) 标识:MOD 出厂预置:00 范围:00 C01 6.3.3.14 目标功率因数设置 标识:COS 出厂预置:1.00 范围:0.85-1.00 步长:0.01 用途:功率因数目标管理 注意:保........