编辑: gracecats | 2016-03-09 |
6 3. 面板及配置说明 3.1 面板说明 序号 说明 ① 实时温湿度显示 ② 温度或湿度报警提示 ③ 网络通信断开提示 ④ 轮显已存储数量、系统时间 ⑤ 是否处于参数修改模式的提示 ⑥ 剩余电量显示,外置电源款产品显示电量满 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
7 4. 设备安装说明 4.1 设备安装前检查 设备清单: 温湿度变送器设备
1 台12V/1A 防水电源
1 台 合格证、保修卡、校准报告等 壁挂扣
1 对、膨胀塞
2 个、自攻丝
2 个、沉头螺钉
2 个 网线
1 根(1 米) 声光报警器(选配) 4.2 接口说明 序号 说明 序号 说明
1 电源正(10~30V DC)
5 保留
2 电源负
6 3 第一路继电器常开点 (选配)
7 第二路继电器常开点 (选配)
4 8 特别说明: 1)电源插孔供电或免螺丝端子处供电均可. 2)两路继电器为常开触点输出,可任意关联报警事项,具体见说明书按键设置部分. RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 4.3 安装说明 为方便现场施工,我司提供了两种设备安装方式: 1)葫芦孔安装 说明:在墙面固定位置打入自攻丝及膨胀螺丝,壁挂方式挂接到葫芦孔. 2)壁挂扣安装 说明:挂钩一面使用沉头螺钉安装到墙壁上,另一面使用螺丝钉安装到设备上,然后将两部 分挂到一起即可. 5. 配置软件使用说明 首先把设备上电,用网线连接到配置电脑,双击打开配置软件 ,软 件界面如下: RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 5.1 搜索连接设备 单击搜索按钮,便可将局域网内的所有 RS-WS-ETH-6 系列产品搜索到并且在列表中显 示,在设备列表中双击搜索到的设备,将设备的网络参数更新到右侧网络选项卡中,如果搜 索到多台设备, 可通过双击列表中不同的设备来选中. 同时信息提示区里会提示操作是否正 常或提示正在进行某项操作. RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 5.2 网络参数设置 当设备通过网口将数据上传至监控平台时,建议客户只设置服务器
1 的目标地址和目 标端口,同时上传多个服务器不稳定,服务器 2-8 如上图一样清空即可,设备 IP 可设置为 静态 IP 或动态获取 IP. 目标参数设置: 目标端口:监控平台的网络监听端口应与监控平台实际的网络监听端口一致,本公司 RS-RJ-K 平台默认监听端口为 2404;
我司环境监控云平台监听端口为 8020,若主机将数据 上送至我公司云平台,应将目标端口设置为 8020. 目标地址:安装监控平台的电脑或服务器的 IP 地址或域名.若设备和监控平台处于一 个局域网内,则目标地址应填写安装监控平台的电脑的 IP 地址即可.若设备上传数据至我 公司云平台,则目标地址应填写 182.92.194.239 或www.0531yun.cn. 本地端口:若本地设有防火墙拦截,可设置为 0. 本地参数设置: IP 获取方式:若选择 StaticIP 静态 IP 方式,则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 关地址,都需要手动配置;
若选择动态分配 IP 功能,只需要设置 DHCP/autoIP 模式即 可,此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址. 静态 IP、子网掩码、网关地址:IP 获取方式设置为 StaticIP 时,需要手动设置. 5.3 设备参数设置 点击 读取设备参数 按钮将设备参数读取到界面,修改设备参数后,点击 配置设 备参数 按钮将参数下载到设备中. 服务器数量:此处默认为 8,用户无需修改. 终端地址:设备的唯一标识,必须为