编辑: gracecats 2016-03-09

8 位地址,监控平台根据本地址区分设备. RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

12 登录帧间隔:设备上传登录帧的间隔时间,默认 3S. 心跳包间隔:设备上传心跳的数据帧间隔,一般采用默认值 60,用户不可随意更改. 主动上送帧间隔:主动上送帧间隔时间,默认为 5S,值越大,数据刷新越慢,一般采 用默认值即可. 工作模式:对于 RS-WS-ETH-6 系列产品,此处应该选择 温湿度探头 .

485 口波特率:此处无效. MODBUS 参数:RS-WS-ETH-6 系列产品采集的数据是通过

1 号通道上传的,则1号通道的温湿度的上下限是起作用的.其余无效. 5.4 快速接入设备到内网的监控平台 已知条件: 安装监控平台的电脑和设备都处于同一内网中, 安装监控平台的电脑的静态 IP 地址为 192.168.1.12(可自己设置) ,监控平台的监听端口为 2404(软件平台安装后默认 即为 2404) . 1)设备通过网线接入到路由器或者交换机上,或者直接接到电脑上,并给设备上电. 2)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,如果直接接到 电脑上的话,则直接用该电脑打开配置软件. 3)安装软件的电脑设置成静态 IP192.168.1.12(只是示例) 4)手动设置成和路由器同一网段的静态 IP(StaticIP),要必须能保证这个静态 IP 地址没 有被占用,子网掩码和网关都必须正确(下图只是示例,不是必须设置成此) .

一、搜索

二、双击

三、看提示

四、 改成

2404 和192.168.1.12 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

13 5) 确保网络参数都修改完成后,点击 参数配置 按钮即可. 6)点击到 设备参数 配置页,点击 读取设备参数 按钮,对设备参数进行读取. 信息提示区 会提示操作结果. 设备参数中有部分参数是重启生效的, 为了确保参数应用, 请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电. 7)操作完以上步骤后,设备就可以正常连接到监控平台了. 5.5 快速接入云平台 已知条件:设备要接入云平台,已经提前由销售人员分配好云平台账号密码.

一、点设备参数

三、确认为 温湿度探头 模式

四、点配置设备参数

二、点读取设备参数 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

14 1)设备通过网线接入到路由器或者交换机上,并给设备上电. 2)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,如果设备直接 连接电脑,则直接用该电脑打开配置软件. 3)手动设置成和路由器同一网段的静态 IP(StaticIP),要必须能保证这个静态 IP 地址没 有被占用,子网掩码和网关都必须正确(下图只是示例,不是必须设置成此) . 4) 确保网络参数都修改完成后,点击 参数配置 按钮即可.

一、搜索

二、双击

三、看提示

四、 改成

8020 和182.92.194.239 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

15 5)点击到 设备参数 配置页,点击 读取设备参数 按钮,对设备参数进行读取. 信息提示区 会提示操作结果. 设备参数中有部分参数是重启生效的, 为了确保参数应用, 请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电. 6)配置完网络参数和设备参数之后,过1分钟左右刷新一次云平台页面,设备就能正 常上传监控数据了. 6. 系统菜单与设置 6.1 按键功能说明 按键 功能 说明 按键操作方式 清除键 进行参数设置时退出操作 短按

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题