编辑: gracecats 2016-03-09

一、点设备参数

三、确认为 温湿度探头 模式

四、点配置设备参数

二、点读取设备参数 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

16 返回键 界面设置或查看时返回主菜单 短按 增加键 菜单查看时前翻页按键 短按 前翻页 参数修改时数据增加按键 短按 打开 在主界面打开报警的快捷键 长按 后翻页 菜单查看时前翻页按键 短按 减少键 参数修改时数据减小按键 短按 关闭 在主界面关闭报警的快捷键 长按 菜单键 进入设置界面的菜单选择键 短按 移位键 参数修改时的移位键 短按 确认键 参数修改完成后的确认键 长按 6.2 按键操作简介 1)短按 进入密码输入界面,短按 、 、 可进行密码输入(默认密码 888) , 输入完成后再次长按 键,3s 后进入设置主菜单,密码错误将返回主菜单. 2)进入设置主菜单后,可短按 或 前后翻页,短按 进入参数设置界面. 3)短按 、 、 可修改参数,参数修改完成后长按 ,参数闪烁 3s 自动保存. 4)设置过程按 可放弃本次设置,再按 回到主界面. 6.3 功能显示项目说明 显示项目 功能 范围及说明 默认 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

17 密码 0~999

888 温度校 准值 -100~+100

0 湿度校 准值 -100~+100

0 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

18 温度上 限报警 值-100~+199

100 湿度上 限报警 值0~100

100 温度下 限报警 值-100~+199

0 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

19 湿度下 限报警 值0~100

0 温度报 警回差 值0~120

0 湿度报 警回差 值0~100

0 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

20 时间 时分秒 时间 年月日 温度上 限关联 继电器 编号 1~2 1:代表此报 警项关联到第一路继电器2:代表此报 警项关联到第二路继电器当温度超过上限,与上限 关联的继电器闭合

1 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

21 温度下 限关联 继电器 编号 1~2 1:代表此报 警项关联到第一路继电器2:代表此报 警项关联到第二路继电器当温度低于下限,与下限 关联的继电器闭合

1 湿度上 限关联 继电器 编号 1~2 1:代表此报 警项关联到第一路继电器2:代表此报 警项关联到第二路继电器当湿度超过上限,与上限 关联的继电器闭合

1 湿度下 限关联 继电器 编号 1~2 1:代表此报 警项关联到第一路继电器2:代表此报 警项关联到第二路继电器当湿度低于下限,与下限 关联的继电器闭合

1 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

22 温度上 限报警 使能 0~1 0:代表不使能 1:代表使能

1 温度下 限报警 使能 0~1 0:代表不使能 1:代表使能

1 湿度上 限报警 使能 0~1 0:代表不使能 1:代表使能

1 RS-WS-ETH-6 系列以太网型温湿度变送器用户手册 V3.1 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

23 湿度下 限报警 使能 0~1 0:代表不使能 1:代表使能

1 告警存 储间隔 设置 0~1999 分钟

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题