编辑: LinDa_学友 | 2016-04-09 |
一、概述 JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)是我公司按照《GB4717-2005火灾报警控制 器》、《GB16806-2006消防联动控制系统》研制开发的新型产品,用于火灾报警及对各类 消防联动设备的控制.
1.
1、产品特点及适用范围 JB-QB-CH8000火灾报警控制器采用液晶显示,具有外型美观、显示清晰、操作简便等 特点.可配置多种控制盘和探测器,通过软件编程实现手动及自动控制,并同屏显示报警 及联动等信息.本控制器为柜式结构,配置灵活多样. 1.
2、额定使用条件及性能指标 环境温度 0~40℃ 相对湿度 90~95%(40±2℃) 直流备电 DC24V 40Ah 主电源AC220V (187V~242V) 50Hz±1% 输出电流和电压 5A/5V、4A/24V(不包括外部输出) 外部输出 4A/24V(隔离地) 可编程继电器触点容量 3A 24VDC 1.
3、主要技术指标 ? 最多可接10块回路板,每块回路板包含2个回路,每回路198个点;
? 单机最大容量为 198*20 个探测器和模块;
? 4个可编程继电器输出;
? 系统最多可接3台总线手动控制盘;
? 系统最多可接4台多线联动控制盘;
? 单机最多可接32台火灾显示盘(大于10台显示盘时需另增加直流源).
二、系统组成及工作原理 2.
1、结构特征 JB-QB-CH8000 火灾报警控制器(联动型)的总体结构为柜式,外型简洁,安装方便;
内部为模块化结构,整齐紧凑,便于拆装.外型示意图见图 1.主要由火灾报警控制器主 机、控制盘、电源组成. 图1说明: 1主机型号及喇叭安装面板 2火灾报警控制器主机 3总线手动控制盘 4多线联动控制盘 5空白盲板(填补柜机空白) JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 图1功能:报警、显示、联动、编程、打印等. 面板上设有指示灯: 火警灯 1个 红色 联动灯 1个 红色 监管灯 1个 红色 备用灯 1个 红色 反馈灯 1个 红色 发送灯 1个 红色 声光启动灯 1个 红色 运行灯 1个 绿色 消音灯 1个 绿色 自动有效灯 1个 绿色 主电运行灯 1个 绿色 备电运行灯 1个 绿色 故障灯 1个 黄色 系统故障灯 1个 黄色 西安西核彩桥实业科技有限公司 - C2 JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 面板上设有按键: 复位键 1个 声光键 1个 消音键 1个 确定键 1个 退出键 1个 取消键 1个 功能键(F1-F4) 4个 数字键(0-9) 10个 方向键(←→↑↓) 4个 面板上设有: 打印机 1个 液晶显示器 1个2.1.
2、盘件(附件,需另行订购) 主要由总线手动控制盘、多线联动控制盘组成等;
各控制盘的使用请参考其说明书. 2.1.
3、电源 电源AC220V 允差+10%~-15% 50Hz±1% 直流备电 DC 12V 40Ah 二节 注意:(1)本控制器电源为专用电源,另接其它电源将不能正常工作. (2)直流备电使用二节12V/40AH免维护电池.请妥善处理废旧电池,减少对环 境的污染. 2.
2、工作原理 如图2所示:该控制器是由多个CPU组成一个实时工作系统,各CPU之间采用总线进 行通讯,主CPU将各回路板CPU采集的数据进行处理、判断后,确定回路板及各路总线上 编址单元的状态,同时将结果送液晶显示、并在FLASH中保存必要的数据.同时主CPU负 责从网的通讯,接收从网各盘件传来的信息,显示处理并执行;
监视内部直流电源;
处 理实时液晶及状态灯显示信息,并实现打印. 图2 从网是指控制器与各盘件和回路板、继电器板、火灾显示盘间使用RS-485总线进行 西安西核彩桥实业科技有限公司 - C3 JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 通讯. 2.