3、火灾探测器及模块等配套件 ? 火灾探测器:(西安盛赛尔公司生产) 点型离子感烟火灾探测器 JTY-LZ-881 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-882 点型感温火灾探测器 JTW-SD-885 点型离子感烟火灾探测器 JTY-LZ-ZM991 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-ZM992 点型感温火灾探测器 JTW-BD-ZM995 ? 模块: 输入模块 SM8301 输入/输出模块 KM8302 输入模块 JSM-M900M 输出/输入模块 JSKM-M900C ? 手动火灾报警按钮 J-SAP-M-SB8304 ? 火灾声光警报器 SG8306
三、技术特性与功能 3.
1、正常大气条件 环境温度 15℃~35℃ 相对湿度 45%~75% 气压86Kpa~106Kpa 3.
2、额定使用条件 环境温度 0℃~40℃ 相对湿度 90%~95%(40℃±2℃) 3.
3、基本功能 ? 本控制器JB-QB-CH8000设计符合《GB4717-2005火灾报警控制器》和《GB16806- 2006消防联动控制系统》国家标准;
? 清晰、生动的大屏幕汉字 LCD显示,良好的人机界面;
? 多达2750条的事件记录;
? 可键盘编程,操作方便;
? 丰富的矩阵控制功能,最大可编500条;
? 热敏式微型打印机;
? 实时时钟,走时准确;
? 4个可编程继电器输出和4个状态继电器:火警继电器、声光继电器、故障继 电器、复位继电器. 3.
4、控制器状态及显示界面 控制器状态分为火警、监管、联动、故障、正常五种情况,液晶显示界面从顶至底依 西安西核彩桥实业科技有限公司 - C4 JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 次为: 火警、监管、联动、故障、正常 最高 最低 3.4.
1、开机显示 控制器上电或复位时显示开机信息,如图3: 图3 3.4.
2、火警报警 在发生火警报警时,火警指示灯亮,发出与故障报警有明显区别的火警声/光报警信号. 可按 消音 键消音,光报警信号在复位之前不能手动消除.如果再次发生火警,声报警 会再次置响.液晶显示如图4: 图4 液晶分为六部分显示窗口,显示各信息事件: ? 第1窗口(第1行),显示火警、监管、启动、反馈、故障的信息总数;
? 第2窗口(第2―5行),显示首火警、火警的详细信息;
? 第3窗口(第
6、7行),显示首监管的详细信息;
? 第4窗口(第
8、9行),显示联动的详细信息;
西安西核彩桥实业科技有限公司 - C5 火警:009监管:000启动:000反馈:000故障:000 首警:07/01/04 00:43 L03-151 手报00层 火警:07/01/04 00:43 L03-152 手报00层第:002 无监管信息记录 无联动信息记录 无故障信息记录 编程F1 自检F2 查询F3 帮助F4 08:33:00 尊敬的用户: 感谢您使用本公司产品! 西核彩桥实业科技有限公司 XIHE CAIQIAO HI-TECH CO.,LTD. JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 ? 第5窗口(第
10、11行),显示故障的详细信息;
? 第6窗口(第12行),菜单窗口,可操作本机或修改本机信息. 可按↑↓键切换到各信息窗口,再按← →键查询各窗口当前详细信息. 3.4.
3、联动报警 在发生联动报警时,联动指示灯亮,发出火警声报警信号,联动无反馈时,联动灯10 秒后闪亮,有反馈时,联动灯常亮,且反馈灯亮,反馈可显示,反馈撤消时,相应的反馈 显示撤消,反馈灯闪亮.声信号可按 消音 键消音,如果再次发生联动报警,报警音 会再次置响. 液晶显示如图5-
1、5-2: 图5-1 图5-2 3.4.
4、监管报警 在发生监管报警时,监管指示灯亮,发出与故障报警相同的声音.可按 消音 键消 音,如果再次发生监管报警,故障音会再次置响.液晶显示如图6: 西安西核彩桥实业科技有限公司 - C6 火警:000监管:000启动:008反馈:002故障:000 无火警信息记录 无监管信息记录 启动:07/01/04 00:43 L04-101 智能输出 00层第:007 无故障信息记录 编程F1 自检F2 查询F3 帮助F4 08:35:28 火警:000监管:000启动:008反馈:002故障:000 无火警信息记录 无监管信息记录 反馈:07/01/04 00:43 L04-102 智能输入 00层第:002 无故障信息记录 编程F1 自检F2 查询F3 帮助F4 08:35:28 JB-QB-CH8000火灾报警控制器(联动型)使用说明书 图6 3.4.