编辑: hgtbkwd 2016-04-09

二、检验项目及评分

二、检验项目及评分 本次检测分为

10 大检测项目,每项检测项目包含若干子项目,子项目划分为 A、B、C 三个等级,A 为必达项目、B 为重要选配项目、C 为次重要选配项目. 每大项中的 A 类子项目 60%及以上合格,可参与计算评分,否则该项目视为零分. 权重分标准: A 类项目具体分值依各章中的详细划分;

B 类子项目, 每通过一项可得 1.5 分;

C 类子项目,每通过一项可得

1 分.所有测试项目的总权重分值如下表. 测试总得分 = 各大项 A 类得分 + 所有 B 类得分 + 所有 C 类得分 表1检验序号 检验项目 分值 各分项 总分 A A A A 类BBBB类CCCC类1111结构及配置

10 1.5

1 2

2 2

2 软硬件平台

5 3

3 3

3 电源性能

5 1

4 4

4 4 基本功能

15 4.5

1 5

5 5

5 数据处理及传输

10 1.5

6 6

6 6 无功补偿

10 7

7 7

7 本地及远程维护

7 4.5

1 8

8 8

8 通信功能

15 1

9 9

9 9 绝缘电阻、绝缘强度、高低温、湿热 、 振动

8 3

10 10

10 10 电磁兼容性

15 1.5

1 总计

100 16.5

6 -

5 - 三.结构及配置测试 三.结构及配置测试 三.结构及配置测试 三.结构及配置测试

3 3

3 3.1 .1 .1 .1 目的 测试终端单元结构及可扩展性.

3 3

3 3. . . .2

2 2

2 指标 a. 采用

19 英寸标准机箱,结构设计应紧凑、小巧,内部各设备模块布局合理,接线清晰明 了, 各设备安装/拆卸方便. 装置运行状态有信号灯指示, 户内设备可在装置外进行监视 . b. 容量满足不低于

4 组高压回路三遥标准化配置,实现每路开关配置不少于

4 个遥信、3 个电流(Ia/Ic/Io)和1路遥控. c. 满足两段低压 400V 母线(配电变压器低压侧)监测及无功补偿功能,实现

6 个电压、6 个电流监测及

8 组电容器无功投切功能. d. 遥信、遥测、遥控功能模块独立配置、支持热拔插,能够根据需求方便、灵活的进行容 量扩充. 功能模块应支持热插拔功能,遥控板的热插拔不能引起误动. e. 对外通信端口不少于

4 个串口,2 个以太网口. f. 终端装置应有独立的保护接地端子,并与外壳和大地牢固连接.接地位置清晰明显. g. 各种印字标识美观协调,字迹附着牢固;

各种接线方便可靠,标识准确清晰易懂.

3 3

3 3. . . .3

3 3

3 测试记录 DTU 测试记录表 测试项目 结构及配置 测试日期: 测试子项目 测试子项目 1:结构及配置(中压) 测试人员: 测试记录 项次 测试功能 测量或观察项目 测试记录 结果

1 结构尺寸

19 英寸标准机箱 合格 不合格

2 模块配置 遥信、遥测、遥控模块 独立配置,方便、灵活 的进行配置. 合格 不合格

3 热拔插功能 遥信、遥测、遥控模块 独立配置、支持热拔 插. 合格 不合格

4 单元标配容量 不低于

4 组高压回路 三遥标准化配置 合格 不合格 遥信点数不小于

16 点 合格 不合格 遥测点数不小于

12 个 合格 -

6 - 表23333. . . .4

4 4

4 评分标准 表33333. . . .5

5 5

5 测试备忘: 遥测 不合格 遥控点数不小于

4 路 开关遥控 合格 不合格

5 单元可扩充容量 遥测至少可扩充到

24 点、 遥信

32 点、 遥控16 点. 合格 不合格

6 通信接口 至少

4 个串口 合格 不合格 至少

2 个网口 合格 不合格

7 安装有后备电源 蓄电池 合格 不合格

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题