编辑: hgtbkwd 2016-04-09

8 装置运行指示灯 具有电源、运行、装置 异常告警等指示灯 合格 不合格 测试子项目 测试子项目 2:结构及配置(低压) 测试人员:

9 遥测点数测定(除中压 遥测点外) 至少

6 个电流、6 个电 压 合格 不合格

10 电容器无功投切组数 至少

8 组 合格 不合格 项次 功能 评价等级与分值 A A A A B B B B C C C C

1 结构尺寸 √

1 2 模块配置 √

2 3 热拔插功能 √

1 4 单元标配容量 √ 1.5

5 单元可扩充容量 √ 1.5

6 通信接口 √

1 7 安装有后备电源 √

1 8 装置运行指示灯 √ 1.5

9 低压遥测点数测定 √

1 10 电容器无功投切组数 √

1 总计

10 1.5

1 -

7 - 四.软硬件平台测试

4 4

4 4.1 .1 .1 .1 目的 了解终端是否采用先进、常用的硬件和软件平台.

4 4

4 4. . . .2

2 2

2 指标 a.主机应采用不低于

32 位微处理器(DSP 处理器)系列芯片.主要元器件采用工业级芯片 (元器件)、板卡. b.装置存储容量不小于 2M. c.装置主机采用实时多任务嵌入式操作系统.如VxWorks、μC/OS 一Ⅱ等.应用程序应基 于实时多任务嵌入式操作系统软件平台进行开发, 用以保证配网终端装置进行故障识别、 规约转换、数据管理等复杂功能要求.

4 4

4 4.3 .3 .3 .3 测试记录 表4备注:测试记录中将填写所用处理器型号,装置存储芯片型号及容量,操作系统名称. DTU 测试记录表 测试项目 软硬件平台 测试日期: 测试子项目 测试人员: 测试记录 项次 测试功能 测量或观察项目 测试记录 结果

1 主机采用微处理器 (DSP 处理器)系列芯片 不低于

32 位 合格 不合格

2 装置存储容量 不小于 2M 合格 不合格

3 主要器件芯片(元器 件)、板卡 工业级 合格 不合格

4 操作系统 实时多任务嵌入 式 合格 不合格 -

8 -

4 4

4 4. . . .4

4 4

4 评分标准 表54. . . .5

5 5

5 测试备忘 项次 功能 评价等级与分值 A A A A B B B B C C C C

1 主机采用微处理器(DSP 处理器)系列芯片 √

1 2 装置存储容量 √

1 3 主要器件芯片(元器件)、板卡 √

2 4 操作系统 √

1 总计

5 -

9 -

五、电源性能测试

5 5

5 5.1 .1 .1 .1 目的 测试装置电源是否能同时接纳交流、蓄电池直流供电,并且能自动切换;

装置是否对电 源有监视功能,自维护管理功能;

测试装置输入、输出电压是否符合规范.

5 5

5 5.2 .2 .2 .2 指标 a.装置电源能同时接纳交流、蓄电池直流供电方式;

正常情况下,应是交流供电方式,一 旦交流电源中断, 装置应在无扰动情况下自动切换到蓄电池直流供电方式;

当交流电源恢........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题