编辑: hgtbkwd | 2016-04-09 |
8 装置运行指示灯 具有电源、运行、装置 异常告警等指示灯 合格 不合格 测试子项目 测试子项目 2:结构及配置(低压) 测试人员:
9 遥测点数测定(除中压 遥测点外) 至少
6 个电流、6 个电 压 合格 不合格
10 电容器无功投切组数 至少
8 组 合格 不合格 项次 功能 评价等级与分值 A A A A B B B B C C C C
1 结构尺寸 √
1 2 模块配置 √
2 3 热拔插功能 √
1 4 单元标配容量 √ 1.5
5 单元可扩充容量 √ 1.5
6 通信接口 √
1 7 安装有后备电源 √
1 8 装置运行指示灯 √ 1.5
9 低压遥测点数测定 √
1 10 电容器无功投切组数 √
1 总计
10 1.5
1 -
7 - 四.软硬件平台测试
4 4
4 4.1 .1 .1 .1 目的 了解终端是否采用先进、常用的硬件和软件平台.
4 4
4 4. . . .2
2 2
2 指标 a.主机应采用不低于
32 位微处理器(DSP 处理器)系列芯片.主要元器件采用工业级芯片 (元器件)、板卡. b.装置存储容量不小于 2M. c.装置主机采用实时多任务嵌入式操作系统.如VxWorks、μC/OS 一Ⅱ等.应用程序应基 于实时多任务嵌入式操作系统软件平台进行开发, 用以保证配网终端装置进行故障识别、 规约转换、数据管理等复杂功能要求.
4 4
4 4.3 .3 .3 .3 测试记录 表4备注:测试记录中将填写所用处理器型号,装置存储芯片型号及容量,操作系统名称. DTU 测试记录表 测试项目 软硬件平台 测试日期: 测试子项目 测试人员: 测试记录 项次 测试功能 测量或观察项目 测试记录 结果
1 主机采用微处理器 (DSP 处理器)系列芯片 不低于
32 位 合格 不合格
2 装置存储容量 不小于 2M 合格 不合格
3 主要器件芯片(元器 件)、板卡 工业级 合格 不合格
4 操作系统 实时多任务嵌入 式 合格 不合格 -
8 -
4 4
4 4. . . .4
4 4
4 评分标准 表54. . . .5
5 5
5 测试备忘 项次 功能 评价等级与分值 A A A A B B B B C C C C
1 主机采用微处理器(DSP 处理器)系列芯片 √
1 2 装置存储容量 √
1 3 主要器件芯片(元器件)、板卡 √
2 4 操作系统 √
1 总计
5 -
9 -
五、电源性能测试
5 5
5 5.1 .1 .1 .1 目的 测试装置电源是否能同时接纳交流、蓄电池直流供电,并且能自动切换;
装置是否对电 源有监视功能,自维护管理功能;
测试装置输入、输出电压是否符合规范.
5 5
5 5.2 .2 .2 .2 指标 a.装置电源能同时接纳交流、蓄电池直流供电方式;
正常情况下,应是交流供电方式,一 旦交流电源中断, 装置应在无扰动情况下自动切换到蓄电池直流供电方式;
当交流电源恢........