编辑: 星野哀 | 2016-04-20 |
29510 个体防护装备配备基本要求 GB/T
29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T
31190 实验室废弃化学品收集技术规范 GB
50016 建筑设计防火规范 GB
50140 建筑灭火器配置设计规范 JGJ
91 科学实验建筑设计规范 HG
20571 化工企业安全卫生设计规范 DB11/T 1322.2 安全生产等级评定技术规范第2部分:安全生产通用要求 DB11/T
1368 实验室危险废物污染防治技术规范 TSG R0006 气瓶安全技术监察规程
3 人员要求 DB11/T 1191.1―2018
2 3.1 实验室人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力,包括: a) 熟悉实验室危险化学品安全管理制度和应急预案;
b) 掌握危险化学品的特性和安全操作规程. 3.2 实验室人员上岗前应接受专业的危险化学品、气瓶等特种设备安全使用和危险化学品、气瓶等特 种设备事故紧急处置能力的培训,考核合格后方可上岗. 3.3 实验室应设专(兼)职安全员.安全员应具备基本的危险化学品管理专业知识和制定、实施实验 室安全保障措施及应急措施的能力, 能对实验室开展各项工作进行安全监督, 阻止不安全行为或活动的 发生. 3.4 外来实习和短期工作人员事先应接受危险化学品相关的安全知识培训,清楚安全有关风险及应对 措施.
4 制度要求 4.1 应制定实验室安全管理制度,至少应当包括以下内容: a) 岗位安全责任制度;
b) 危险化学品采购、储存、运输、发放、使用和废弃的管理制度;
c) 气瓶和气体管线安全管理制度;
d) 爆炸性化学品、剧毒化学品和易制爆、易制毒危险化学品的特殊管理制度;
e) 危险化学品安全使用的教育和培训制度;
f) 危险化学品事故隐患排查治理和应急管理制度;
g) 个体防护装备、消防器材的配备和使用制度;
h) 其他必要的安全管理制度. 4.2 应编制危险化学品实验和实验设备安全操作规程.
5 设施设备要求 5.1 有可燃气体使用、产生的实验室不应设吊顶. 5.2 实验工作区和办公休息区应隔开设置. 5.3 实验室的门应向疏散方向开启且采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门. 5.4 实验室建筑设施及其他有关安全、防护、疏散的要求应符合JGJ 91和GB 50016的规定. 5.5 危险化学品储存柜设置应避免阳光直晒及靠近暖气等热源, 保持通风良好, 不宜贴邻实验台设置, 也不应放置于地下室. 5.6 在使用气体的实验室应设通风系统,宜配备氧气含量测报仪. 5.7 在散发可燃气体、可燃蒸气的实验室应配备防爆型电气设备.应设可燃气体检(探)测器且与风 机联锁. 5.8 使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备.气瓶设置在室外,应设在避雨通风的安 全区域.实验室内使用后的氧化性废气、可燃性废气、毒性废气、腐蚀性废气应分别引至合适的处理设 备处理. 5.9 具有化学灼伤危险的实验室应按照HG 20571的要求设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施. 5.10 应根据GB
17914、GB 17915和GB 17916中规定的易燃易爆性化学品、腐蚀性化学品和毒害性化学 品的灭火方法, 针对实验室使用的化学品的危险性质, 在明显和便于取用的位置定位设置以下消防器材: a) 灭火器;
DB11/T 1191.1―2018
3 b) 灭火毯;
c) 砂箱;
d) 消防铲;