编辑: 思念那么浓 2016-04-25

焊接质量应符合国家现行标准《建筑 机械与设备焊接件通用件(JG/T5082.1)的要求. 4.3.3 驱动主机的质量应符合下列规定:

6 1 采用电梯曳引机作为驱动主机时,电梯曳引机应符合现行国家标准 《电梯 制造与安装安全规范》(GB7588)的相关规定;

2 采用爬升式提升机作为驱动主机时,爬升式提升机应符合现行国家标准 《高处作业吊篮》(GB19155)的相关规定;

4.3.4 钢丝绳的质量应符合下列规定:

1 驱动主机为电梯曳引机时,钢丝绳应符合现行国家标准《电梯制造与安装 安全规范》(GB7588)的规定;

2 驱动主机为爬升式提升机时,钢丝绳应符合现行国家标准《电梯用钢丝绳》 GB

8903 的规定;

3 钢丝绳绳端的固接强度不应小于钢丝绳破断拉力的 80%;

7 5 固定式作业平台 5.1 设计计算 5.1.1 作业平台的设计应列入单位工程的专项施工方案,其内容应包括:

1 作业平台的平面、立面图.

2 作业平台主要构件的承载能力和变形验算.

3 作业平台基础承载力验算. 5.1.2 荷载分类及包含内容应符合下列规定:

1 荷载可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载) .

2 永久荷载应包括平台自重和构配件自重.平台自重应包括支承架、立杆、 纵向水平杆、横向水平杆、扣件等的自重;

构配件自重应包括脚手板、栏杆、移 动爬梯、安全网等防护设施的自重.

3 可变荷载应包括作业平台上的人员、器具和物料等的重量. 5.1.3 荷载标准值的取值及计算应符合下列规定:

1 永久荷载中作业平台以及构、配件自重应按实际设置情况进行计算.

2 可变荷载按 3kN/m2 的均布荷载计算.

3 设计作业平台的承重构件时,应根据使用过程中最不利情况进行计算, 荷载效应按永久荷载和可变荷载的组合进行计算. 5.2 构造要求 5.2.1 作业平台基本构造应符合下列规定:

1 电梯井道作业平台应包括立杆、 纵向水平杆、 横向水平杆、 扫地杆、 栏杆、 扣件、脚手板、支承架、爬梯、安全网等.

2 作业平台布局位置及形式应根据电梯井道总体布置要求确定.作业平台的 平面形式可设置为矩形或梯形等形式,如图 5.2.1-1 所示.作业平台四周纵横向 水平杆距井道边缘距离,配重一侧不应大于 600mm,其它三侧不宜大于 500mm 且 应满足电梯安装需要.

8 (a)配重后置(窄配重) (b)配重后置(宽配重) (c)配重右置(偏后) (d)配重左置(宽配重) 图5.2.1-1 固定式作业平台的平面形式 1-配重;

2-横向水平杆 3-纵向水平杆 4-立杆

3 立杆间距不宜大于 2.2m,超过 2.2m 时,应采取加固措施.

4 常用井道作业平台搭设高度不应超过 50m,超过 50m 时应分段并在架体高 度三分之二位置处设置卸荷措施.

5 作业人员需要在两个作业平台间攀爬时,两个作业平台间应设置上下通 道.

6 分段悬挑牛腿节点可参照图 5.2.1-2 详图,具体尺寸根据计算确定. 图5.2.1-2 分段悬挑牛腿节点示意图 序号 符号 名称 取值范围

1 a1 工字钢牛腿长度 ≥150mm

2 b1 工字钢牛腿高度 ≥175mm

3 a2 预埋钢板宽度 ≥200mm

4 b2 预埋钢板高度 ≥220mm

5 c 预埋钢板厚度 ≥10mm

9 5.2.2 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板、安全网的设置应符合下列规定:

1 水平杆宜设置在立杆内侧,其中一端应与井道顶紧.作业平台上非主节点 处的纵向、 横向水平杆宜根据脚手板铺设的需要等间距设置,最大间距应不大于 650mm.详见图 5.2.2. 图5.2.2 非主节点水平杆铺设示意图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题