2 同一水平面内主节点处水平杆应交错与井道顶紧,同一立面相邻水平杆应 交错与井道顶紧.

3 同一井道安装多台电梯时,相邻作业平台应用横向水平杆相互连接固定.

4 作业层上应铺设脚手板.脚手板应避开导轨及配重架位置,并与水平杆可 靠固定.

5 纵横向水平杆端部应避开电梯轨道、厅门安装样线.

6 扫地杆向上第一道水平杆上设置第一道水平安全网,以上每隔两个楼层 (垂直方向不超过 10m)在地坎位置张挂水平安全网,安全网应与纵横向水平杆 绑扎牢固. 5.2.3 立杆设置应符合下列规定:

1 立杆以对接扣件连接,两根相邻立杆的接头不应设置在同一高度内,错开 距离不应小于 500mm,且与最近主节点的距离不宜大于步距的 1/3.上部的轿厢 拼装处,立杆接头可在同一平面内.

2 立杆底部基础应牢固可靠.

3 作业平台应设置纵向和横向扫地杆.扫地杆应采用直角扣件与立杆连接, 连接点距立杆底部不应大于 400mm.

10 5.2.4 型钢支承架设置应符合下列规定:

1 作业平台分段悬挑时,立杆底部支承点型钢宜采用双轴对称截面的构件. 立杆与型钢应有可靠固定的定位点,详见图 5.2.4. 图5.2.4 工字钢上焊定位点剖面示意图 序号 符号 取值范围

1 a 视电梯井具体进深尺寸确定

2 b ≥175mm 视电梯井具体进深尺寸确定

3 c1 非配重侧尺寸,≤500mm

4 c2 配重侧尺寸,≤600mm

2 型钢支承架可以根据需要的方向设置,两端应稳定、可靠地固定在建(构) 筑物的主体结构上.其他工况应另行设计.

3 型钢支承架可通过预埋件、预留孔、锚固牛腿等方式与建(构)筑物的主体 结构固定. 预埋件焊接应符合现行国家标准 《钢结构设计规范》 (GB 50017)要求. 预留孔、锚固应在专项方案中有相关的工艺和技术要求. 5.2.5 固定式作业平台应沿高度方向,在作业层横杆高度一半处设置水平杆.护 栏底部应设有高度不小于 150mm 挡板,挡板与底板间隙不应大于 5mm. 5.3 搭设、验收、使用与拆除 5.3.1 作业平台搭设前,应进行电梯安装样线的设置. 5.3.2 搭设

1 作业平台搭设应按专项施工方案的要求放线定位,并按照规定的尺寸构造 和顺序进行搭设.

2 搭设过程中应根据施工方案要求及时校正四侧水平杆与井道边缘的距离,

11 立杆垂直度应符合相关规范要求.

3 扣件螺栓的拧紧力矩不应小于 40N?m, 且不应大于 65N?m. 5.3.3 验收

1 支承架安装完毕经分段自检合格后方可进行下段安装.

2 作业平台搭设完毕后,应组织相关责任人员按专项施工方案和附录 A.1 的 要求进........