编辑: 过于眷恋 2016-05-10

第一章 安全运行及注意事项 第2页3. 切勿使 AC 主回路电源和输出端子 U,V 和W相连接.连接时变频器会损坏,并且保修单失效. 4. 只能在装好面板后才能接通输入电源, 通电时不要 卸去外盖. 5. 切勿触摸变频器内的高压端子. 6. 电路通电时不要连接或断开导线及连接器. 7. CMOS 元件容易被静电损坏,请不要触碰 CMOS 元件. 8. 此变频器不能进行耐压试验. 1. 请勿随意更改变频器厂家参数.否则可能造成设 备损坏. 2. 存贮时间超过半年以上的变频器,上电时应先用调 压器逐渐升压,否则有触电和爆炸的危险. 3. 应在断开电源

10 分钟后进行维护操作,此时充电 指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在 36V 以下,否 则有触电的危险. 4. 必须由专业人员更换零件.严禁将线头或金属物遗 留在机器内,否则有发生火灾的危险. 5. 更换控制板后, 必须在运行前进行相应的参数设 置,否则有损坏财物的危险. 注意警告

第二章 产品信息 第3页

第二章 产品信息 2.1 铭牌数据及命名规则 铭牌数据: 以型号 CDI-D100G1R5T4 为例: 铭牌数据 型号说明 CDI D100 G1R5 T4 德力西变频器 产品设计序号 适配电动机功率(kW) G0R75=通用 0.75kW G1R5=通用 1.5 kW G2R2=通用 2.2 Kw G3R7=通用 3.7 kW G5R5=通用 5.5 kW 电压等级(额定电压) : T2=220V T4=380V T6=660V

第二章 产品信息 第4页2.2 技术规范 调制方式 空间电压矢量 控制方式 V/F 控制 频率设定分辩率 数字量 : 0.01 Hz 模拟量 : 0.05 Hz /

50 Hz,输出频率范围:

0 C

400 Hz 频率精度 数字 : 最大输出频率的 0.02 % 模拟 : 最大输出频率的 0.1 % 过载能力 额定电流 150%―1 分钟, 额定电流 200%― 0.5 秒V/F 比率 线性, 平方, 任意折线 V/F 控制转矩补偿 手动转矩补偿 (0 -

30 %) 运行方式 键盘/ 端子 /RS485 通讯 可通过多种方式 随时切换 频率设定 模拟电压给定、 模拟电流给定、 脉冲给定 、 键盘给定、RS485 通讯给定 可通过多种方 式随时切换 启动信号 正转,反转 多段速度 至多可以设定

8 个速度 (使用多功能端子) 加减速时间 0.1-6000 秒,加减速时间可切换 加减速方式:线性、S 曲线 紧急停止 中断变频器的输出 寸动 慢速运行 自动运行 通过设定的参数自动运行(7 段速度) 运行输入信号故障复位 当保护功能处于有效状态时, 可以自动复位 故障状态.

第二章 产品信息 第5页运行状态 频率检测等级, 过载报警, 过电压, 欠电压, 运行,停止,恒速,自动程序运行,变频器 过热 故障输出 触点输出:交流 250V 3A, 直流 30V 3A 输出信号模拟输出 从输出频率,输出电流,输出电压、VF

1、 VF2 、 VF1-VF2 中选择(输出电压:0-10V,2-10V,0-20mA,4-20mA) 运行运行功能 直流制动,频率限制,跳频,滑差补偿,反 转保护, PID 控制, 计数, 定长, 能耗制动, 风扇可控等 变频器保护 恒速过流、 加速过流、 减速过流、 恒速过压、 加速过压、减速过压、欠压、过热、过载、 外部故障保护、输入缺相保护 保护功能瞬间掉电 小于

15 毫秒:连续运行 大于

15 毫秒:允许自动重新启动 运行信息 设定频率、 输出电流、 输出电压、 母线电压、 输入信号、反馈值、模块温度、输出频率、 电机同步转速、电机速度.(可设定P05.00-P05.22) 显示键盘错误信息 当故障保护时的运行状态, 保存有

4 个故 障历史信息. 环境温度 -10 ℃ ~

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)