编辑: 过于眷恋 | 2016-05-10 |
40 ℃ 储存温度 -20 ℃ ~
65 ℃ 环境湿度 最大
90 % RH .(不结露) 高度/振动 1,000 m 以下,5.9m/秒?(=0.6g)以下 环境应用地点 无腐蚀气体、 易燃气体、 油雾或粉尘及其它 冷却方式 强制风冷
第二章 产品信息 第6页2.3 CDI-D100 系列通用变频器 型号 额定 电压 额定 功率 额定输 出电流 适配 电机 CDI-D100G0R75T4 380V 0.75kW 2.3A 0.75KW CDI-D100G1R5T4 380V 1.5kW 3.7A 1.5 kW CDI-D100G2R2T4 380V 2.2kW 5.0A 2.2kW CDI-D100G3R7T4 380V 3.7 kW 8.8A 3.7 kW CDI-D100G5R5T4 380V 5.5kW 13A 5.5kW 订货说明: 用户在订货时,请注明产品的相应的型号、规格.最好 可以提供电机的参数、负载类型等其他相关资料.如果有特 殊要求,请与我公司技术部门协商.
第二章 产品信息 第7页2.4 外型及安装尺寸
第二章 产品信息 第8页2.5 日常使用的保养与维护 (1)日常保养 由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致变频器内部器 件的老化,导致变频器潜在的故障发生或降低了变频器的使用寿命.因此,有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护. 日常检查项目: A 电机的运行中声音是否发生异常变化. B 电机运行中是否产生了振动. C 变频器安装环境是否发生变化. D 变频器散热风扇是否正常工作. E 变频器是否过热. 日常清洁: A 应始终保持变频器处于清洁状态. B 有效清除变频器上表面积尘,防止积尘进入变频器内部,特别 是金属粉尘. C 有效清除变频器散热风扇的油垢. (2)定期检查 请定期对运行中难以检查的地方检查. 定期检查项目: A 检查风道,并定期清洁. B 检查螺丝是否有松动. C 检查变频器受到的腐蚀. D 检查接线端子是否受到拉弧痕迹. E 主回路绝缘测试. 提醒:在用兆欧表(请用直流 500V 兆欧表)测量绝缘电阻时,要
第二章 产品信息 第9页将主回路线与变频器脱开.不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘.不必 进行高压测试(出厂时已完成) . (3)变频器易损件更换 变频器易损组件有冷却风扇和滤波用电解电容, 其寿命与使用的环 境及保养状况密切相关. 用户可以根据运行时间确定更换年限. A 冷却风扇 可能损坏原因:轴承磨损、叶片老化. 判别标准: 风扇叶片等是否有裂缝, 开机时声音是否有异常振动声. B 滤波电解电容 可能损坏原因: 输入电源品质差、 环境温度较高, 频繁的负载跳变、 电解质老化. 判断标准:有无液体漏出、安全阀是否已凸出,静电电容的测定, 绝缘电阻的测定. (4)变频器的存贮 用户购买变频器后,暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点: A 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内. B 长时间存放会导致电解电容的老化,必须保证在半年之内通一 次电, 通电时间至少
5 小时, 输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值. (5)变频器的保修说明 免费保修仅指变频器本身. 在正常使用情况下,发生故障或损坏,如在国内使用时(以公司的 条形码为依据) : A 出货后
18 个月内包修. 如出口海外(不含国内)时,出货后六个月在购买地负责包修.
第二章 产品信息 第10 页 无论何时、何地使用的本公司品牌的产品,均享受有偿终身服务. 本公司在全国各地的销售、生产、代理单位均可对本产品提供售后 服务,其服务条件为: A 在该单位所在地进行 三级 检查服务(包括故障排除) . B 需依本公司与经销代理所签订的合约内容有关的售后服务责任 标准. C 可以有偿向本公司的各经销代理单位请求做售后服务(不论是 否保修) . 本产品出现品质或产品事故的责任,最多只承担包修、包换、包退 的责任,若用户需要更多的责任赔偿保证,请自行事先向保险公司投保 财物保险. 本产品的保修期为条形码出厂起