编辑: 过于眷恋 2016-05-30

三、市场分析 本项目为政府采购项目,已按照政府公开招标的规定履行了相关程序.公司 获得该项目后,在规定的特许经营期限(26 年)内,只要提供的服务达到特许 经营协议约定的标准,将具有一定的市场独占性. -

6 - 四. 项目方案设计和规划 4.1 设计规模和设计水质 4.1.1 服务范围及对象 本项目处理的渗滤液主要为三亚市生活垃圾填埋场、 三亚市餐厨废弃物处理 厂、三亚市生活垃圾焚烧厂三个项目所排放的垃圾渗滤液. 4.1.2 处理规模 根据城市建设研究院编制的 《三亚市垃圾渗滤液处理站改扩建工程可行性研 究报告》对本项目近期进水水量的预测,本次三亚市垃圾渗滤液处理站 BOT 特 许经营项目的处理规模为

350 吨/日. 4.1.2.1 生活垃圾填埋场渗滤液产量 渗滤液产生量通常决定于水分来源、填埋场表面状况、垃圾特性、填埋 场操作运行方式等四个主要因素. 渗滤液产量计算方法包括入渗系数法、水量平衡法和基于 HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance)模型的计算方法. 根据《生活垃圾渗沥液处理技术规范》 (CJJ150-2010)和《生活垃圾填 埋场渗滤液处理工程技术规范(试行) 》 (HJ564-2010)的规定:垃圾填埋场 渗滤液产生量的计算宜按下式计算: 式中:Q――渗滤液产生量,m3/d I――多年平均日降雨量,mm/d A1――作业单元汇水面积,m2 C1――作业单元渗出系数,宜取 0.5~0.8 A2――中间覆盖单元汇水面积,m2 C2――中间覆盖单元渗出系数,宜取 0.4~0.6 A3――终场覆盖单元汇水面积,m2 C3――终场覆盖单元渗出系数,宜取 0.1~0.2 注:I 计算,数据充足时,宜按

20 年的数据计取;

数据不足

20 年时,按 现有全部年数据计取. -

7 - 根据上式计算,由降水转化而来的渗滤液产量 57~91m3 /d.偏安全计,取80 m3/d. 多年的设计和研究经验表明,除降水外,填埋垃圾自身沥出的水分也是 渗滤液的重要产生源,这一部分的渗滤液量将参考国内类似地区经验数据确 定.经计算,此部分垃圾渗滤液日产生量约为 30~40m3 /d,偏安全计,取40 m3 /d,且随垃圾的进场量、种类、气候、填埋作业的方式等不同而不同. 经计算,本生活垃圾填埋场渗滤液产量约

120 吨/日. 4.1.2.2 焚烧厂渗滤液产量 根据三亚垃圾焚烧厂工艺论证数据,焚烧厂一期工程垃圾渗滤液产生量 约为

143 吨/日. 4.1.2.3 餐厨垃圾处理厂渗滤液产量 根据餐厨垃圾处理厂工艺论证数据,餐厨垃圾处理厂一期工程沼液产生 量约为

87 吨/日. 综上所述,三亚市垃圾渗滤液处理站改扩建工程的总处理规模约为

350 吨/日. 4.1.3 设计进水水质 4.1.3.1 填埋场渗滤液水质 三亚垃圾填埋场曾多次采集填埋场渗滤液水样进行分析, 抽样情况如下表所 示. 三亚垃圾填埋场渗滤液水质抽样分析情况一览表 取样日期 COD BOD 氨氮 SS 总氮 总磷 电导率 备注 2009.8.31

3860 1605

170 564.8 5.21 2010.6.12

5050 2740

181 630 284.2 6.79 2011.6.28

3295 1388

1630 2100 35.3 2011.9.23

2980 1250

1553 1745 36.5 2011.12.20

3260 1465

861 360

2147 5.59 2012.3.14

3800 2200 2012.3.16

10500 1740 填埋区新 鲜渗滤液 注:表中除电导率单位为 mS/cm 外,其他项目单位均为 mg/L. -

8 - 考虑到垃圾堆体中积存了大量的渗滤液,后续填埋场主要以填埋炉渣、 固化后的飞灰为主,以及三亚气候炎热等因素,本项目设计填埋场渗滤液进 水水质如下表所示: 设计填埋场渗滤液进水水质 项目CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) NH4-N (mg/L) TN(mg/L) SS (mg/L) PH 水质≤6000 ≤2500 ≤2000 ≤2500 ≤2000 6-8 4.1.3.2 焚烧厂渗滤液水质 焚烧厂渗滤液主要来自主厂房的垃圾池、卸料大厅的地面冲洗水和洗车水, 渗滤液在主厂房地下渗滤液池收集后由渗滤液泵送至渗滤液处理站集中处理. 参 看国内垃圾焚烧厂的相关资料以及焚烧厂环评报告, 焚烧厂渗滤液进水水质如下 表所示: 三亚市生活垃圾焚烧厂渗滤液水质一览表 序号 名称 设计范围 单位