编辑: 过于眷恋 2016-05-30

1 CODCr ≤60000 mg/L

2 BOD5 ≤30000 mg/L

3 TN ≤1800 mg/L

4 NH3-N ≤1500 mg/L

5 SS ≤20000 mg/L

6 pH 6~8 4.1.3.3 餐厨处理厂沼液出水水质 参照国内类似城市部分餐厨垃圾处理厂产生沼液的水质指标调查结果, 并考 虑三亚市餐厨垃圾的具体成分,餐厨垃圾处理厂沼液出水水质指标见下表所示: 餐厨处理厂沼液出水水质 序号 名称 设计范围 单位

1 CODCr ≤50000 mg/L

2 BOD5 ≤25000 mg/L

3 TN ≤5000 mg/L -

9 -

4 NH3-N ≤4500 mg/L

5 SS ≤1000 mg/L

6 pH 6~8 4.1.4 出水排放标准 鉴于现有填埋场在做环评时考虑周边水渠的最大环境容量要求, 三股污水处 理后排放的水量总体每天不能超过 290m3,出水水质应达到《生活垃圾填埋场污 染控制标准》 (GB16889-2008)表........