编辑: lqwzrs 2016-07-09

2 电缆 ? CL2P:用於管道、天花板隔层和其他空间的电缆. ? CL2R:用於楼层间的升降电缆. ? CLEX:有限用途的电缆,用於居住建筑物和用於导管内. ? 加拿大安装:只使用 CSA 认证 ELC 种类(超低电压控制电缆). +24 IN

6 2: 操作 前置显示面版 指示器 说明 在线 UPS 正将市电提供给所连接的设备 (参考 故障检测). AVR 电压调降 此时 UPS 是校正过高的市电压. AVR 电压调高 此时 UPS 是校正过低的市电压. 电池供电 此时 UPS 提供电池能量给连接设备. 过载 所连接的负载高于 UPS 的额定功率 (参考 故障检测). 更换电池 / 电力中断 电力中断或是电池必须更换 (参考故障检测). 特性 功能 开机 按下此按钮启动 UPS.(参见附加功能.) 关机 按下此按钮关闭 UPS.

7 特性 功能 自动检测 自动: 开机时,UPS 执行自动化检测,并且在以后每两周自我测试一 次(预设装置下). 在自我测试期间,UPS 短暂地使用电池来操作连 接设备. 手动:按住 按钮几秒钟以启动自我测试. 立刻开机,仅适用 208/120/230 V 模组 若没有市电电源且 UPS 是关闭状态,立刻开机功能会将 UPS 与连接设 备切换为电池电源,(请参阅疑难排解). 诊断市电压 UPS 具有诊断功能,可显示市电电压. UPS 将启动自我测试,这是此过程的一部分.该自我测试不影响电压 显示. 按住并保持 按钮查看市电电压条形图. 数秒钟之后,这5个前面 版右边的 LED 指示灯 电池充电 将显示市电的输入电压. 参考左侧的图形,可以读出电压值(在UPS 上没有列出数值). 指示灯所指示的电压实际值介於指示数值和相邻较高数值之间(参考故 障检测 ). 由电池供应 当市电失效时,UPS 将自动切换到电池运行. 电池运行时,UPS 每隔

30 秒钟发出

4 声 「哔」声的警报. 按住 此按钮关闭此警讯. 如果市电没有恢复,UPS 将继续向连接的设备供电,直至电池 耗尽为止. 如果没有使用 PowerChute 软体,您必须在 UPS 完全耗尽电力前,手动保存文件并关机. UPS 电池的寿命取决於使用方法和环境. 参考www.apc.com 电池使用时间.

8 3: 用户配置项目 备注: 设定这些项目时,须使用 POWERCHUTE 软体或可选的 SMART SLOT 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 说明 自动检测 每14 天(336 小时) 每7天(168 小时) ,仅在 启动时,不自我测 试 此功能设定 UPS 执行自我测试的闲 隔时间. UPS 标志 UPS_IDEN 至少

8 个字元(包括 字母与号码) 在网路管理中可使用这个标示符号 (例如伺服器或地域之名称)来唯 一区分 UPS. 上次更换电池的 日期 制造日期 月/日/年 更换电池模块时请将此日期重定. 由关闭状态返回 前的最小容量 0%

0 %、

15 %、

30 %、

45 %、

50 %、

60 %、

75 %、

90 % 在电池电压过低导致关机之后,电 池会充电至指定的百分比,然后才 对连接设备供电. 电压敏感度 UPS 能够检测和 反应到各种线路 电压失常现象, 并转换为电池运 行状态,以保护 连接的设备. 高:闪亮照明 - 高 敏感度. : 中亮度- 中 敏感度. : 无亮度;

低敏 感度. 调整藉由按下 电压感度 按钮 (后 面面版). 可使用尖头物(如铅笔) 进行操作. 注意: 在电力品质差的地方,UPS 通常会由频繁转为电池运行状态. 如果连接的设备在电力质量差的地 方可以正常运行,则可以通过降低 UPS 的敏感度来保存电池能量和使 用期. 延迟警讯控制 启用 启用, 静音, 禁用 将正在发出的报警静音或永久禁用 所有报警. 关机延迟

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题