编辑: lqwzrs | 2016-07-09 |
90 秒0秒、
90 秒、
180 秒、
270 秒、
360 秒、
450 秒、
540 秒、
630 秒 此功能设定从 UPS 接到关闭命令到 确定关闭为止的时间.
9 备注: 设定这些项目时,须使用 POWERCHUTE 软体或可选的 SMART SLOT 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 说明 电池不足警讯
2 分钟 PowerChute 软体 提供自动化, 当 无法执行的临时 关机时电池将近 可以维时
2 分钟 的运行时间之能 量. : 闪亮照明- 低电量警讯程度约
2 分钟. : 中亮照明- 低电量警讯程度约
5 分钟. : 无亮度;
低电 量警讯程度约
8 分钟. 当电池还有
2 分钟的运行时间之能 量时,UPS 将会发出哔声. 藉由按下电压感应度的按钮去更改 警讯时间, 当按下并保持在 按钮. 更改低电池警讯时间,设定操作系 统或系统软体所需之安全关机时 间. 同步开机延迟
0 秒0秒、
60 秒、
120 秒、
180 秒、
240 秒、
300 秒、
360 秒、
420 秒 在市电恢复后,确实设定 UPS 开机 前将等待的时间(避免支点环路过 载). 高转换点
100 V 型号:
108 Vac
120 V 型号:
127 Vac
208 V 型号:
225 Vac
230 V 型号:
253 Vac
100 V 型号:
108、
110、
112、
114 Vac
120 V 型号:
127、
130、
133、
136 Vac
208 V 型号:
225、
229、
233、
237 Vac
230 V 型号:
253、
257、
261、
265 Vac 如果市电电压长期偏高,而连接设 备已被设定为高电压负载工作,可 将高转换点设高一些避免无谓的耗 费电池. 低转换点
100 V 型号:
92 Vac
120 V 型号:
106 Vac
208 V 型号:
182 Vac
230 V 型号:
208 Vac
100 V 型号:
92、
90、
88、
86 Vac
120 V 型号:
97、
100、
103、
106 Vac
208 V 型号:
170、
174、
178、
182 Vac
230 V 型号:
196、
200、
204、
208 Vac 如果市电电压长期偏低,而连接设 备已被设定为低电压负载工作,可 将低转换点设低一些避免无谓的耗 费电池. 输出电压 (仅230 V 型号 )
230 Vac
220、
230、
240 Vac 选择输出电压.
10 4: 储存、维修、 运输,和服务 储存 将UPS 置放於阴凉、 ........