编辑: lqwzrs 2016-07-09

90 秒0秒、

90 秒、

180 秒、

270 秒、

360 秒、

450 秒、

540 秒、

630 秒 此功能设定从 UPS 接到关闭命令到 确定关闭为止的时间.

9 备注: 设定这些项目时,须使用 POWERCHUTE 软体或可选的 SMART SLOT 附件卡. 功能 工厂预设 用户选项 说明 电池不足警讯

2 分钟 PowerChute 软体 提供自动化, 当 无法执行的临时 关机时电池将近 可以维时

2 分钟 的运行时间之能 量. : 闪亮照明- 低电量警讯程度约

2 分钟. : 中亮照明- 低电量警讯程度约

5 分钟. : 无亮度;

低电 量警讯程度约

8 分钟. 当电池还有

2 分钟的运行时间之能 量时,UPS 将会发出哔声. 藉由按下电压感应度的按钮去更改 警讯时间, 当按下并保持在 按钮. 更改低电池警讯时间,设定操作系 统或系统软体所需之安全关机时 间. 同步开机延迟

0 秒0秒、

60 秒、

120 秒、

180 秒、

240 秒、

300 秒、

360 秒、

420 秒 在市电恢复后,确实设定 UPS 开机 前将等待的时间(避免支点环路过 载). 高转换点

100 V 型号:

108 Vac

120 V 型号:

127 Vac

208 V 型号:

225 Vac

230 V 型号:

253 Vac

100 V 型号:

108、

110、

112、

114 Vac

120 V 型号:

127、

130、

133、

136 Vac

208 V 型号:

225、

229、

233、

237 Vac

230 V 型号:

253、

257、

261、

265 Vac 如果市电电压长期偏高,而连接设 备已被设定为高电压负载工作,可 将高转换点设高一些避免无谓的耗 费电池. 低转换点

100 V 型号:

92 Vac

120 V 型号:

106 Vac

208 V 型号:

182 Vac

230 V 型号:

208 Vac

100 V 型号:

92、

90、

88、

86 Vac

120 V 型号:

97、

100、

103、

106 Vac

208 V 型号:

170、

174、

178、

182 Vac

230 V 型号:

196、

200、

204、

208 Vac 如果市电电压长期偏低,而连接设 备已被设定为低电压负载工作,可 将低转换点设低一些避免无谓的耗 费电池. 输出电压 (仅230 V 型号 )

230 Vac

220、

230、

240 Vac 选择输出电压.

10 4: 储存、维修、 运输,和服务 储存 将UPS 置放於阴凉、 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)