编辑: 静看花开花落 | 2016-07-11 |
关键词:酒店;
给排水;
消防设计
一、工程概况 淄博市运动员公寓位于山东淄博市新城区,由四座独立的单体建筑(1#-4#)组成,是一集宾馆、娱乐、餐饮、会场功能 为一体的大型综合性五星级酒店建筑群,其中1#楼为贵宾楼,总建筑面积19588O,其中地下2451O,地上17137O, 建筑基底面积8219O.地下室为厨房及设备用房,一层以餐饮、会议为主,
二、
三、四层客房为主,其中四层为总统 套房.建筑层数、高度:地下一层,地上最高四层,建筑高度20.25m.本工程为重要的公共建筑,耐火等级定为一级 .
二、给水系统 本工程的水源为市政自来水管道.宾馆的最高日用水量为112m /d.分别从淄博市西十路及联通路市政管网引一根D N200的市政给水管道引入基地,市政自来水管道进入基地后经过水表围绕宾馆主干道形成环网. 根据本工程的具体情况,并经征得本地自来水公司同意, 决定采取无负压变频调速供水方式,该方式具有技术成熟 、占地面积小、不形成二次污染、节能、管理方便等优点.在宾馆室外绿化带下设有生活消防合用泵房一座.贵宾楼 室内给水系统为一区供水,由小区给水设备房内负压变频调速供水设备加压后供给,供水方式为下行上给式.室内冷 水系统的管道均采用薄壁不锈钢管,卡压连接. 在给水系统设计上采取的特别的技术措施有:A.为减小进水管产生的噪音,适当加大了进水管管径.B.管道均走管廊或 管井,在需检修部位设置检修门或检修孔,走廊和管井尺寸设置及管道布位合理,方便管道检修维护.
三、热水系统 热水系统的热媒为小区自备电锅炉所制蒸汽,蒸汽经减压后用于热交换设备.热水系统采用同程布置,热水系统与冷 水系统分区一致,冷热水压力基本相衡.室外绿化带下设有生活热水制取及供应机房,机房内设有两台容积式换热器 ,热交换器均采用节能型热交换器,该型号热交换器储热量可为45分钟最大时用水量.热水系统设有循环水泵, 循环水泵由设在回水管上的电接点温度计控制启停.室内热水系统的管道采用热水用薄壁不锈钢管,双卡压连接. 在热水系统设计上采取的特别的技术措施有:A.因本工程档次较高,除所有热水干管及立管采用同程布置外,公共卫 生间内长度≥3~10m的热水支管采取自动调控的电伴热保温措施,四楼总统套房单独设置干管并采取支管循环,以达 到卫生器具能随时供应热水之目的.B.对用水量较大较集中的地下室厨房热水采取单独设管供应,以避免其对宾馆其 他用水点的影响.
四、排水系统 本工程室内废水、污水、雨水分流,室外污水、雨水分流.污水排出室外后经化粪池与废水一起排入市政排水管道, 雨水排入市政雨水管道.厨房废水经过室内不锈钢隔油器及室外隔油池后排放,地下层采用潜水泵排水.室内重力排 水系统的管道采用承插式柔性抗震接口排水铸铁管,压力排水系统采用内衬塑钢管,雨水斗采用国标87型雨水斗. 在排水系统设计上采取的特别的技术措施有:A. 客房卫生间污水管道设器具通气管,公共卫生间支管超过12m设环形 通气管,污、废水干管设置专用通气立管,以达到尽量增大排水流量、减小噪音之要求.B.因建筑立面要求,不允许 屋面有突出通气管,故采取在建筑闷顶内将所有通气立管分段汇合,集中排出的设计方案,所有汇合通气管道均根据 规范进行计算,通气管排出位置结合暖通专业屋面预留排风洞口设置,可满足屋面设计要求并符合排水通气要求.C. 地下室污废水集水坑均采取密闭式井盖,并设有通气管道,以符合卫生设计要求;