编辑: 静看花开花落 2016-07-11

所有潜水泵均选用带切割并自动搅 匀装置的水泵.

五、管道直饮水系统

1 /

2 应甲方要求,在客房内设管道直饮水系统,原水为室外生活自来水;

饮用水设计用水定额为每人每天3L.系统设计最 高日用水量为0.36m /d;

水处理机房设在本建筑地下给水设备用房内,处理设备采用反渗透膜过滤及臭氧消毒技术;

管 道系统为一区下行上给式,设循环回水管,同程布置,回水回到处理设备房内.管材为薄壁不锈钢管,卡压连接;

六、消防给水系统及其它灭火设施 在基地的给水环网中设室外地上式消防栓.室内消防系统由消防栓系统、自动喷水系统、建筑灭火器系统、火探管式 自动探火灭火系统、厨房用自动灭火装置组成.消防水池(分为两格)及水泵房设在室外绿化带下设备机房内.

1、消防栓系统 根据本工程的具体情况,建筑室内消火栓系统竖向为一个区,消火栓系统的静水压满足最大静水压的要求.消火栓管 道系统水平竖向均成环.在小区水泵房内设系统加压泵2台(互为备用),消火栓系统前10min的消防用水由消防泵房内 的专用消防气压罐提供(气压罐有效水量为18m ),消防气压罐附近设两台增压稳压泵,以维持整个系统的水压、水量.消火栓均采用带自救式消防卷盘消火栓,每个消火栓均设有能直接启动消防水泵的消防按钮.各楼消火栓系统设 室外地上式消防水泵接合器两套,供消防车向系统补水用,消火栓管道采用热浸镀锌钢管,卡箍连接.

2、自动喷水系统 本工程除变配电机房、水处理机房、卫生间、消防控制中心、电梯机房等不设喷头外,其余房间均设喷头保护.每层 每个防火分区的供水干管上均设有信号阀和水流指示器,并在管道末端设有放水阀.喷头采用玻璃球闭式喷头,喷头 动作温度,厨房为93℃,其余为68℃. 喷洒系统竖向为一个区;

系统平时由设在消防泵房内的消防气压罐及增压稳压泵提供,着火时由泵房内消防水池,自 喷泵联合供水.本系统设三组湿式报警阀,报警阀集中设置在一层的报警阀室内,报警阀前的管道成环状且与室外自 动喷淋专用加压管网相连,设有两套自动喷淋系统水泵接合器.水流指示器及电触点信号阀门按防火分区设置,自喷 管道采用热浸镀锌钢管,卡箍连接.

3、建筑灭火器系统 本工程室内按A类严重危险级场所配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,在每只消防箱内或专用灭火器柜内设5Kg装磷酸 铵盐干粉灭火器二只.

4、火探管式自动探火灭火系统 为达到对配电室类火灾早期探测、早期扑救,将火灾损失降至最低的目的,对变配电室中的变配电柜以及其他业主认 为重要的机柜和设备的内部设置直接式火探管式自动探火灭火统.火探管式自动探火灭火系统将火探管直接布置在易 发生火灾的电子、电气机柜或设备内部,并将其直接作为火灾探测和灭火剂喷放件,利用火探管对温度的敏感性,一 旦发生火灾,在160℃±1-2℃(距离被保护设备1 ........