编辑: f19970615123fa | 2016-07-19 |
解决方案 ? 安装了换热器 ? 在冬季关闭
200 吨制冷机 使用的工具 ? Fluke
1735 三相电能记录仪 ? Fluke
975 AirMeter 结果 账单缩减了 87.5%,实现了 9,954 美元的年度能源节约 " 使用电能记录仪,承包 商或工程部执行和测量 大楼、工厂或工业设施 内单个元件的耗电量就 变得很容易." Mike Klingler, Farber Corporation 高级副经理
975 AirMeter? 测试工具进行后 续检查,以确保空气质量不受影 响. 他使用新的 Fluke
1735 电 能记录仪的 beta 测试版记录了制 冷机在多个
12 小时周期内的实际 耗电量. Klingler 说:"Fluke
1735 将随时间进行测量和监控,并告知 我该设备的实际耗电量. 您可以 查看大楼内任何设备的实际耗电 量,然后折合成十几美元数." 投资回报 Klingler 使用 Fluke
1735 测得 的值显示,大型制冷机在过去
12 小时周期内的平均耗电量为
790 kWh. 他计算出寒冷季节的四个月 的总耗电量为 189,600 kWh. 以6美分/kWh 的成本计算,运行该 制冷机每个冬季要花费这所法学 院11,376 美元. Klingler 指出,他的替代方法会将该账单缩减 87.5%,即每年实现 9,954 美元的 成本节约. 他估计,安装换热器、管道、 阀门和控制装置将花费 46,000 美元. 这意味着该项目的投资回收 期只有 4.62 年. 而且该估计不 包括减少制冷机设备的磨损和撕裂 带来的可能成本节约. "使用
975 AirMeter,服务公 司可以在空气处理机正常运行时进 行读数,读数会根据环境和二氧化 碳确定. 这是一个快速、简单、 省力的工具." 在电能质量方面,电能记录仪 可测量三相电压、三相电流和中性 线电流. 它记录了多个可以帮助 确定系统负载的参数,包括电压、 电流、频率、实际功率 (kW)、视 在功率 (kVA)、无功功率 (kVAR) 、功率因数和能量 (kWh). 还 能源节约为 HVAC 升级提供了成分的理由 镇定: 一定有更好的方法 Farber Corporation 服务部经 理Mike Klingler 是俄亥俄州哥 伦布市的一名 HVAC/R 承保人, 它面临着一项挑战:证明主要的 HVAC 系统升级将在能源节约方面 自己买单,而不影响租赁人的舒 适性或室内空气质量 (IAQ). 主体对象是哥伦比亚地区一所 商学院的一栋古老的六层建筑. Klingler 注意到,其中一项设 施的
200 吨容量的制冷机在不停 地运行为系统供应冷水,甚至冬 季也是如此. Klingler 说:"当我们下调到 50-52? °F 及以下时,我们就可 以吸收外部空气而免费使用它进 行冷却. 但由于这所法学院建筑 的设置,在外部温度为 20-25? °F 时也必须运行一台制冷机. 但 由于管道系统的原因,我们在建 筑的某些区域无法利用外部空 气." 因此,一台制冷机保持运行以 为空气处理设备供应 45? °F 的 冷冻水,并保持建筑物利用空间 的舒适度. 解决方案必须提供可 接受的室内空气质量. Klingler 有一项计划,他的系统优化方案 的投资回报率 (ROI) 取决于能源 节约. 找到能耗和室内空气质量的 理想平衡点需要考虑多个因素. Klingler 说:"降低通风率可以 减少总体能耗并降低成本,但同 时我们还必须维护良好的室内空 气质量标准. 通常有一个非常严 格的通风标准,服务提供商必须 进行控制,以降低能源成本并维 护高质量的室内空气条件." Klingler 在升级之前测量了 多个 IAQ 因素,然后使用 Fluke